空气热源热的除霜过程及其控制如何实现?
峰哥
峰哥 Lv.18
2006年02月20日 18:46:35
来自于热泵工程
只看楼主

同上

同上
免费打赏
foolisher55
2006年03月09日 19:55:40
12楼
空气源热泵一个最大的缺点就是冬季运行时容易结霜,如何实现融霜的智能化以及节能化是一个热点!本人觉得目前有两种比较实用的方法,一是通过机组自身的高压侧温度化霜,通常情况下只要停机就可以化霜,因为停机后高压气体回流到蒸发器;另外可以通过四通换向阀切换运行模式进行除霜;二是通过外界辅助加热来除霜,比如电热丝、高温蒸汽等。当机组出现结霜现象时,热泵的效率非常低,而且带来恶性循环,若检测元件不能及时检测到结霜,将使运行效果严重恶化!
回复
zhpan811
2006年03月23日 10:15:37
13楼
方法比较多,但都不理想,常用地还是四通阀换向,蒸发器作冷凝器来除霜,但是当切换四通阀时候膨胀阀前后的压差较小,阀很难打开,过夜量小,导致除霜时间增长
回复
zhpan811
2006年03月23日 10:19:55
14楼
晕,写了半天又没发出去。一般是四通阀切换除霜,但我遇到一问题,阀切换的时候制冷制热工况变化 此时膨胀阀前后压差很小 膨胀阀没有足够的压差打开,导致过夜量很小,这样以来除霜时间就要变长。
回复
z.x.m_
2006年03月27日 12:37:18
15楼
如果你地下有温水的话,可以抽出洒到冷凝器上,除霜效果很好
回复
njzxh
2006年04月05日 09:47:21
16楼
东芝SMMS除霜控制说明


热泵冬季供热运行时,最大的一个问题就是当室外气温较低时,室外侧换热器翅片表面会结霜。根据有关文献摘录,除霜损失约占热泵总能耗损失10.2%,而由于除霜控制方法问题,大约27%的除霜功能是在翅片表面结霜不严重,不需要除霜的情况下进入除霜循环的。目前常用的一些方法,或多或少都存在一些问题,如发生多余的除霜动作,或需要除霜时而不发出信号等弊病存在。

SMMS采用模糊除霜控制技术,将空调各种传感器测得的室内外大气温度、相对湿度之差及翅片温度的变化率得数据输入室外机主控制电脑板,对输入量的模糊化和模糊推理方法,实现模糊除霜控制的仿真。这种方法与常规除霜方法相比,不仅延长了制热工作时间,减少了除霜次数和除霜损失,而且使机组工作性能和可靠性得到了提高。

(1) 除霜开始的条件:
SMMS室外机在热交换器上安装有探测霜厚的感应器。在制热运行时,当室外机热交换器温度传感器检测的温度低于-20C或霜厚超过2mm时开始累计时间,当压缩机最初起动后的25分钟后,以及第二次和以后动作后55分钟时开始除霜。避免过早或过晚进入除霜循环而影响制热效果。

(2)控制内容:
如果室外机是组合在一起的,则一旦开始除霜时,除霜将强制连续进行2分钟。

(3)除霜运行的停止条件:
如果室外机是组合在一起的,在除霜运行期间,风扇的驱动和压缩机的变换频率受除霜运行时压缩机排气压力控制。

(4)除霜方法:
反向除霜法。除霜运行其间,四通阀的电磁阀关闭,所有压缩机运转,室内机风扇停止。












除霜阶段系统流程

1.除霜初始阶段:
室外机主电脑板发出除霜指令,室外风扇电机停转,切断四通换向阀的线圈供电,控制压缩机回油的电磁阀SV3A、SV3C、SV3D、SV3E处于关闭装态,而控制室外机间油平衡的电磁阀SV3B导通。室外机电子膨胀阀PMV1+PMV2的开度保持在150-170脉冲。在初始阶段,变频压缩机低转速运转,压缩机排气口的压力在10-11kg/cm2,排出温度75-800C,高压冷媒气体离开压缩机后进入四通阀,由于四通阀线圈失电,高压冷媒气体的流向被改变从而直接进入室外机热交换器,由于室外风扇电机的停转,高压冷媒气体将热量直接传递给温度较低的霜块,使其被加热后开始融化,冷媒从热交换器流出后进入电子膨胀阀、储液罐,经液管流入室内机电子膨胀阀,膨胀阀开度调整至600-700脉冲,冷煤压力由高压变为低压,为了防止将冷风吹出导致室温下降,室内机风扇电机风速降低。由于先前制热循环的影响,此时室内热交换器上的出口温度传感器TC1的温度仍比进口TC2高10度左右。低压冷媒流出室内机经过气管进入室外机气液分离器,分离后的冷媒气体进入压缩机完成循环。

2.除霜进行阶段:
系统进入模糊除霜控制,根据室外机霜的厚度和霜溶化的速度进行控制。如果霜融化速度较快的情况下,变频压缩机仍可维持低转速运转;如果外界环境温度比较恶劣,霜比较厚的情况下,迅速提高变频传压缩机的转速,输出更多的热量,加大室外电子膨胀阀的开度(480-600脉冲),室外机风扇电机根据排气压力的变化以低转速运转,从而缩短系统除霜时间。不管出现哪种情况,室内机风扇电机将完全停止,室内膨胀阀开度仍保持在初始的600-700脉冲,在电子膨胀阀节流作用下室内热交换器上的进口温度TC2将高于出口温度TC1,温差逐步增至5-60C。
正常外气温度情况下的除霜,由于受到先前制热循环的影响,压缩机吐出管在一定时间内仍可维持较高的温度,除霜时可充分利用这部分热量,因此并不需要变频压缩机在除霜阶段高负荷输出,仅需低转速运转,耗电低。而如果采用定频压缩机的系统,其转速不可调整,能耗高。













除霜系统原理图


回复
njzxh
2006年04月05日 09:54:06
17楼
除霜系统原理图
回复
zhaoqiang811040750
2006年04月16日 20:32:03
18楼
you xie shou huo .
回复
liuqingchao2006
2006年04月20日 19:58:36
19楼
洗浴中心供热水 用热泵
有什么资料可查的吗? 谢谢 ~~~~~~
回复
palaa
2006年09月06日 21:07:07
20楼
多谢啦~!
回复
shsxiong523
2006年09月22日 09:31:59
21楼
现在大部分热泵厂家的除霜都存在或多或少的问题,有没有更好的除霜方式,希望大家能够积极交流,以便共同促进
回复

相关推荐

APP内打开