排水灌水试验
jsxwzhaozhiqing
2010年11月29日 22:12:56
只看楼主

建筑给排水GB50242-2002,5.2.1条,隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。是否可理解为仅仅是埋地部分的管道或是高层建筑的设备层的横干管?目前有一项目属高层建筑,监理提出排水立管亦需做灌水试验。

建筑给排水GB50242-2002,5.2.1条,隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。
是否可理解为仅仅是埋地部分的管道或是高层建筑的设备层的横干管?目前有一项目属高层建筑,监理提出排水立管亦需做灌水试验。
smhjsunny
2010年11月30日 15:17:28
2楼
雨水管的灌水试验按要求是应该灌至顶层,而污水管只需进行底层灌水试验就好了,一般就从结构板起来1m多就好了
回复
hxjps
2010年11月30日 16:33:25
3楼
学习一下
查资料好多都是要收费的,推荐一个网站给大家,资料免费下的”海西给排水网“
回复
jsxwzhaozhiqing
2010年11月30日 19:44:15
4楼
一般都是这么做的,排水管道灌水至1.0m。据说北方有规定,立管也要灌水,迷糊了~~~~~~
回复
rainy09222006
2010年12月21日 20:57:11
5楼
我们工程废水管都没做灌水试验的。。。监理也不管的
回复
wuzhechong
2010年12月21日 22:04:30
6楼
一般立管做通球就行了,灌水只是隐蔽才做。高层一般都分段通球。
回复
寒冬
2011年03月29日 17:06:27
7楼
按照规范要求是否可理解为仅仅是埋地部分的管道和排水管道灌水至1.0m,但是我们公司要求是逐层做闭水和通球,因为业主卫生间都吊顶,立管都包起来,并且在签订施工合同的时候就已经约定了!
回复
brush1981
2011年03月31日 20:47:42
8楼
埋地部分的管道和排水管道灌水至1.0m,
回复
zhong690629
2011年04月02日 08:10:13
9楼
同层降板的排水要做灌水试验
回复
yezi1497
2011年04月07日 20:50:42
10楼
内排水的雨水管,灌到顶层,地埋排水出户,灌到卫生器具底层
回复
wode0418
2011年04月08日 18:04:42
11楼
雨水管在室内的我知道做灌水试验,做到雨水斗。
回复

相关推荐

APP内打开