求助:关于线路感应电的问题
fefe34
fefe34 Lv.3
2010年11月29日 17:00:50
只看楼主

情况如下: 电路:现场控制柜提供电源,通过一个继电器连接电力室低压柜的主回路断路器的常开点上,当低压柜内主回路闭合时,继电器动作吸合,现场指示灯亮。 存在问题:由于线路较长,继电器线圈进线端(火线)电压为220V,未插继电器的时候,继电器线圈出线端0V,插上继电器后,继电器动作,出现端电压255V,此时低压柜主回路未闭合。 初步分析:可能是由于线路过长存在的感应电导致继电器误动作。 求助:以上分析是否正确,如何解决上述问题。万分感谢!!!:)

情况如下:
电路:现场控制柜提供电源,通过一个继电器连接电力室低压柜的主回路断路器的常开点上,当低压柜内主回路闭合时,继电器动作吸合,现场指示灯亮。
2010年12月02日 08:20:58
13楼
继电器加阻容吸收器试试看。
回复
wqq_2010
2010年12月02日 08:50:52
14楼
LZ的继电器是不是小型的中间继电器?触电模块没有插入时线圈的两端电压分别是220V和0V?
如果是的话,我的判断是线圈回路故障,220V线路感应电怎么会出现255V呢?而且在断路器断开时两端的电压应该都是220V,如果回路存在电容一般是会出现压降而不是升压,最好上传一张图就容易判断了
回复
qidey
2010年12月02日 09:28:38
15楼
请说清楚一点,什么进线端出线端,还有继电器是装在哪的,距离有多远。
回复
fefe34
2010年12月02日 12:53:14
16楼
安装的是小型中间接触器,安装在现场控制柜内,用的是12×0.5的屏蔽电缆,沿桥架敷设,桥架内未用隔板隔开控制电缆与动力电缆,现场控制柜离电力室300米左右
回复
hushilrd
2010年12月02日 18:44:58
17楼
学习中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
dianhuang
2010年12月02日 21:20:49
18楼
怎么会出现255V呢 线圈电压是多少啊 接地正常吗
回复
qbw4607
2010年12月02日 22:04:22
19楼
再说两句吧!
可以参考任何电路教科书,当电容与电感串联接入交流回路,容抗与感抗值接近时候,电容与电感两端电压将大大超过电源电压,是所谓谐振。
在电感两端并联电容就可以破坏产生谐振的条件。
现场出现的问题就是电缆芯线的电容值与铁心线圈的电感值接近所导致的。
有兴趣研究的网友可以从资料中查到各种电缆的芯线间电容值也可以实际测量,接触器或继电器的电感值可以根据电压,空载电流及直流电阻计算出来,这个题目可以写一篇不错的论文了,呵呵,报考个工程师应该没问题。

[ 本帖最后由 qbw4607 于 2010-12-2 22:24 编辑 ]
回复
fefe34
2010年12月03日 08:24:43
20楼
谢谢了!!学习了 呵呵
回复
wmq258
2010年12月03日 14:09:49
21楼
我们设计中叶曾遇到过同样的问题,而且控制电缆的长度达到了600多米,解决方法:1采用直流电源2.电缆改为光纤3.现场做个PLC,问题的根源还是线路过长造成电容量变大,结果就是接触器能合上,但是分不了
回复
傲武姣
2014年01月20日 14:39:59
22楼
qbw4607 发表于 2010-11-30 22:00 想画个图,但是传不上去。控制电缆线路之间的电容的在距离达到100米以上,对控制回路的影响就要考虑了。除 …请问一下,楼主所问情况为什么是串联谐振,,线路之间的电容与线圈不是并联关系么