求助:关于线路感应电的问题
fefe34
fefe34 Lv.3
2010年11月29日 17:00:50
只看楼主

情况如下: 电路:现场控制柜提供电源,通过一个继电器连接电力室低压柜的主回路断路器的常开点上,当低压柜内主回路闭合时,继电器动作吸合,现场指示灯亮。 存在问题:由于线路较长,继电器线圈进线端(火线)电压为220V,未插继电器的时候,继电器线圈出线端0V,插上继电器后,继电器动作,出现端电压255V,此时低压柜主回路未闭合。 初步分析:可能是由于线路过长存在的感应电导致继电器误动作。 求助:以上分析是否正确,如何解决上述问题。万分感谢!!!:)

情况如下:
电路:现场控制柜提供电源,通过一个继电器连接电力室低压柜的主回路断路器的常开点上,当低压柜内主回路闭合时,继电器动作吸合,现场指示灯亮。
2014年01月23日 13:39:58
23楼
zhangzhangwujie 发表于 2014-1-20 14:39 请问一下,楼主所问情况为什么是串联谐振,,线路之间的电容与线圈不是并联关系么当然是串联,线圈联接了电缆,电缆对地有电容
回复

相关推荐

APP内打开