求助:关于线路感应电的问题
fefe34
fefe34 Lv.3
2010年11月29日 17:00:50
只看楼主

情况如下: 电路:现场控制柜提供电源,通过一个继电器连接电力室低压柜的主回路断路器的常开点上,当低压柜内主回路闭合时,继电器动作吸合,现场指示灯亮。 存在问题:由于线路较长,继电器线圈进线端(火线)电压为220V,未插继电器的时候,继电器线圈出线端0V,插上继电器后,继电器动作,出现端电压255V,此时低压柜主回路未闭合。 初步分析:可能是由于线路过长存在的感应电导致继电器误动作。 求助:以上分析是否正确,如何解决上述问题。万分感谢!!!:)

情况如下:
电路:现场控制柜提供电源,通过一个继电器连接电力室低压柜的主回路断路器的常开点上,当低压柜内主回路闭合时,继电器动作吸合,现场指示灯亮。
2010年11月29日 17:40:17
2楼
①“继电器线圈进线端(火线)电压为220V”

说明相线直接接到继电器线圈上了;

②“未插继电器的时候,继电器线圈出线端0V”

没有继电器,继电器底座上插线圈接线头是没有电的。

③“插上继电器后,继电器动作,出现端电压255V”

说明继电器象发电机,线圈自己带着电来的???

①与③之间倒有对应关系,相线直接接互继电器线圈,继电器一插上就会吸合。

②同上下都是矛盾的,①说“线圈进线端(火线)电压为220V”,②且说“线圈出线端0V”,是不是矛盾?可能是表述上有问题吧...............

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-11-29 17:46 编辑 ]
回复
fefe34
2010年11月29日 18:15:38
3楼
是我没说清楚,呵呵 中间继电器没插在底座时,进线端是220V,出线端是0V;把中间继电器插入底座时,进线端还是220V,出线端成255V了
回复
fefe34
2010年11月29日 18:17:06
4楼
补充下:测量的电压都是对地测量的
回复
qbw4607
2010年11月29日 19:31:11
5楼
此种问题在现场经常出现,一般多发生于使用交流继电器或者小容量接触器且线路较长的回路。
出现此种问题并非是感应电,而是线路电容导致。
解决方法:在继电器线圈两端并联一只电容器,一般使用0.2-1微法,耐压400V以上的油浸纸质铁壳电容器即可。

[ 本帖最后由 qbw4607 于 2010-11-29 19:32 编辑 ]
回复
hui77430768
2010年11月30日 13:25:58
6楼


线圈还有出现端和进线端吗 线圈就是220的电压啊 再说要是感应电也不肯能感应这么大的电压,楼主看看你接的断路器辅助触头是有源点还是无源点
回复
tcchezhong
2010年11月30日 13:58:27
7楼
线路长到什么程度?1米、2米、10米、100米、1000米???
没有基础数据,怎么分析?
回复
shenlan968
2010年11月30日 21:37:51
8楼
看不懂是怎么回事~我太小白了!
回复
qbw4607
2010年11月30日 22:00:22
9楼
想画个图,但是传不上去。
控制电缆线路之间的电容的在距离达到100米以上,对控制回路的影响就要考虑了。除非采用直流控制。
尤其是控制回路中使用小型铁心线圈,与线路电容极易发生串联谐振,电压会意外升高。

[ 本帖最后由 qbw4607 于 2010-11-30 22:05 编辑 ]
回复
zyhqq2002
2010年12月01日 10:03:55
10楼
继电器和接触器的生产厂都已经考虑到该问题,有专配的阻熔吸收装置,接上就可以了。可以与订货的继电器或接触器厂家联系。
回复
fefe34
2010年12月01日 14:29:24
11楼


并联电容是起什么作用?不是太清楚,能否在讲解下
回复