氧化锌避雷器要求每年雷雨季节前进行检测,新投产不足一年的呢?具体有什么项目呢?我看西安电瓷厂上介绍4年检测一次直流参考电压,U1ma及0.75U1ma。江苏省预防试验规程规定1年一次,而且还规定了110KV等级投运半年后带电测量运行电压下的交流泄漏电流,怎么测量呢?哪位大哥说说?
氧化锌避雷器要求每年雷雨季节前进行检测,新投产不足一年的呢?
具体有什么项目呢?我看西安电瓷厂上介绍4年检测一次直流参考电压,U1ma及0.75U1ma。
江苏省预防试验规程规定1年一次,而且还规定了110KV等级投运半年后带电测量运行电压下的交流泄漏电流,怎么测量呢?
哪位大哥说说?
2楼
今天找到一个作业指导书,上面写明:绝缘电阻,直流参考电压及0.75参考电压下的电流,运行电压下的泄漏电流,放电计数器试验。
怎么就没人说说氧化锌避雷器是不是1年试验一次呢?
回复
3楼
DL/T 804-2002规定
带电测量:新投产的110kV及以上避雷器应三个月后测量一次,三个月以后半年在测量一次。以后每年雷雨季节前测量一次,应在晴朗天气下进行。
预防性试验没有时间规定。
估计按照下级规程要求不低于上级规程的精神,大家还是一年一预试,谁也没有责任了。
回复
4楼
哦,谢谢。
带电测量的问题,我们都安装了带电监测仪,随时能看到泄漏电流。
回头看看你说的规定去。
回复
5楼
交流电流泄漏指的就是在持续运行运行电压下的全电流和阻性电流了。可以通过监测仪的电流表读出避雷器的泄漏电流不过是全电流。
回复