现行工业循环水控制中的问题?!!
sanmao9639
sanmao9639 Lv.2
2006年02月20日 09:46:55
来自于纯水系统
只看楼主

1、现在总磷控制仪逐渐在循环水控制中的道应用,但是总是存在滞后的问题,该如何解决?2、很多循环水采用常排常补,这样是否合理?是否有其他的解决方法?3、是否可以仅仅只用电导率的数据来控制排污及不水?4、排污参数主要有哪些?怎样控制?排污量是多少?以上问题希望XDJM能给与解答,同时希望有提出更多的问题,一起探讨!

1、现在总磷控制仪逐渐在循环水控制中的道应用,但是总是存在滞后的问题,该如何解决?
2、很多循环水采用常排常补,这样是否合理?是否有其他的解决方法?
3、是否可以仅仅只用电导率的数据来控制排污及不水?
4、排污参数主要有哪些?怎样控制?排污量是多少?

以上问题希望XDJM能给与解答,同时希望有提出更多的问题,一起探讨!
免费打赏
pp-2a
2006年03月20日 22:20:01
12楼
oo哦
回复
sanmao9639
2006年03月22日 15:05:43
13楼
如果采用电导率控制排污的话,排污电导值与停止排污的电导值应该根据什么加以确定?既然电导率易于测量,是否可以加上某一参数从而真正实现加药的控制?
对于接触过用电导控制排污的前辈高人,请问排污时的补水量、蒸发量、排污量,之间是个什么样的关系?是否需要补水量≥蒸发量+排污量?
回复
dsxt
2006年03月23日 22:11:50
14楼
1.如果采用电导率控制排污的话,排污电导值与停止排污的电导值应该根据什么加以确定?
排污电导值与停止排污的电导值一般视具体情况而定,如果在水处理中是不加酸,系统PH值控制在7-9,补水硬度在150mg/l(以碳酸钙计)左右,缓蚀阻垢剂使用聚羧酸盐+有机磷酸盐的情况下,浓缩倍数控制在三倍左右。如上海的自来水电导率一般在400us-700us左右(随季节、降水量、海水倒灌和其它情况变化),那么电导率就应该控制在1200us-2400us左右。如果使用其它药剂就要根据药剂的具体阻垢能力,通过结垢指数和试验数据确定浓缩倍数。
2.电导率易于测量,是否可以加上某一参数从而真正实现加药的控制?补水量、蒸发量、排污量,之间是个什么样的关系?
现在外面有些仪器将电导率排污、加杀菌剂、加缓蚀阻垢剂的功能集合在一个表头上,到时候只要一个表头,加两三个加药桶、计量泵和定时的参数设定就可以实现自动加药、排污控制了。或者用电控箱将PLC控制模块、加药泵、电导率仪信号连接也能达到同样效果。
3.排污时的补水量、蒸发量、排污量,之间是个什么样的关系?
在其实操作中不用去管那么多的,如果想知道也可以,我给你一个EXCEL计算程序,可以大致推算出这些理论数据。实际情况当然会因天气、风速、冷却塔结构、系统运行状态而变化。
4.是否需要补水量≥蒸发量+排污量?
那是当然,要不然冷却塔里的水就回逐渐被排空了。更严密一点的关系式应该是:补水量=蒸发量+排污量+风吹损失+泄漏。在现实运行中补水一般都是设计有足够的流量,足以应付这些耗水量,所以你要是设计的话,建议补水量尽量大一点,因为除了这些因素外,还要考虑到系统改造或故障排空后补水的时间,我就碰到过一个3000吨的系统排空后要两天才能补满水,严重的影响了系统的水质调节和生产的进行,对于一个日产值几千万的企业来说损失很大啊。
回复
dsxt
2006年03月23日 22:22:23
15楼
开式系统浓缩倍数相关计算表
回复
keyren
2006年03月24日 20:11:17
16楼
浓缩倍数如何计算?
回复
heguanglong1
2006年03月26日 14:44:30
17楼
2、很多循环水采用常排常补,这样是否合理?是否有其他的解决方法?
赞成!只要根据处理方案确定好浓缩倍数,计算出排污量,连续排污并及时保持药剂浓度,这样水质更加稳定。我现在做的几个系统就这样做,腐蚀挂片放进去3个月后拿出来跟放进去时相比没什么变化。
回复
dsxt
2006年03月26日 16:27:13
18楼
一般浓缩倍数的简化算法就是系统的电导率比上补水的电导率,比值是多少浓缩倍数也就是多少。精确一点的算法可以用一种不受外界其它条件影响(如加热、加药、沉淀等)的物质作对比,如氯离子、二氧化硅或TDS.
回复
dsxt
2006年03月26日 16:42:33
19楼
"2、很多循环水采用常排常补,这样是否合理?是否有其他的解决方法?
赞成!只要根据处理方案确定好浓缩倍数,计算出排污量,连续排污并及时保持药剂浓度,这样水质更加稳定。我现在做的几个系统就这样做,腐蚀挂片放进去3个月后拿出来跟放进去时相比没什么变化。"

其实这样做也可以,特别是当人手较多、管理较松的情况下。因为系统的浓缩倍数是随天气和生产负荷的变化而变化的,只要经常去现场看看,测测浓缩倍数,及时调节排污和加药量,也可以达到缓蚀、阻垢、杀菌的效果。不过这样做还是可能出现波动,比如在下雨或生产负荷较小时浓缩倍数的上升较慢,持续排污就会多排水、浪费水源和药剂。如果采用电导率控制自动排污,可以将电导率控制在一个很小的波动范围内,始终将系统的浓缩倍数固定在一个数值上。再根据补水或排污量自动加药。可以节省人力成本,但是需要一定的先期投入。



回复
sanmao9639
2006年04月04日 17:45:16
20楼
谢谢各位提供的宝贵意见,另外,以下是我这段时间看书发现的问题。
1、循环水的书籍中一般上只介绍两种日常加药方式:1、连续排污连续加药。2、连续排污间断加药。是否可以间断排污连续加药?如果可以此时的加药量由什么确定?怎样计算?
2、碱度可以通过调节pH值加以调节,碱度过高有哪些危害?
3、现在的总磷在线检测仪表检测的是总磷值,而并非反映循环水中真正有效的那部分磷的含量,事实上我们希望的到的是有效磷的值,当循环水中正磷过多时反而会结垢,总磷在线检测仪却无法反映这一问题,那测总磷一不能反映有效磷含量,二不能反映正磷是否过多,那测量总磷的意义在于什么?各位有什么意见或建议?
可能有的问题问得很没水准,请多多见谅!
回复
sanmao9639
2006年04月04日 19:17:46
21楼
有个问题需要帮助:有份循环水水质分析运行记录,其中钙硬在60mg/L左右,总硬在400mg/L左右。为什么差别会这么大?(通常把钙镁离子总浓度看做水的硬度)
回复

相关推荐

APP内打开