现行工业循环水控制中的问题?!!
sanmao9639
sanmao9639 Lv.2
2006年02月20日 09:46:55
来自于纯水系统
只看楼主

1、现在总磷控制仪逐渐在循环水控制中的道应用,但是总是存在滞后的问题,该如何解决?2、很多循环水采用常排常补,这样是否合理?是否有其他的解决方法?3、是否可以仅仅只用电导率的数据来控制排污及不水?4、排污参数主要有哪些?怎样控制?排污量是多少?以上问题希望XDJM能给与解答,同时希望有提出更多的问题,一起探讨!

1、现在总磷控制仪逐渐在循环水控制中的道应用,但是总是存在滞后的问题,该如何解决?
2、很多循环水采用常排常补,这样是否合理?是否有其他的解决方法?
3、是否可以仅仅只用电导率的数据来控制排污及不水?
4、排污参数主要有哪些?怎样控制?排污量是多少?

以上问题希望XDJM能给与解答,同时希望有提出更多的问题,一起探讨!
免费打赏
sanmao9639
2006年04月05日 09:02:04
22楼
15楼“问”,您那“开式系统浓缩倍数相关计算表”打不开。
回复
rewater
2006年04月10日 11:37:13
23楼
1.总磷是水处理公司根据系统症状定的指标,通过它可以加药量.至于测定滞后问题无法解决,因为药的均匀溶解需要时间.
2.排污一定要的,因为当我们发现系统有异常,如浊度,总铁升高,即一些控制指标因系统异常而变化时,可以通过排污来进行.因此从某种意义上说,排污和系统停车检修时清池是相当重要的.至于排污量,可以不考虑它,只要指标在控制范围内,即不排污,如果水处理公司要求连续排污,那排污量等于补水量除以浓缩倍数(估算).
3.电导率控制排污在自动控制系统是必要的,如PLC.否则此系统无法工作.水处理公司根据系统症状定的指标,超过它,即可排污,反之,不排.
如有其他需要,可发邮件,Email:waterworld@56.com.为客户解决问题是我们的宗旨.
回复
dsxt
2006年04月11日 22:55:20
24楼
1、循环水的书籍中一般上只介绍两种日常加药方式:1、连续排污连续加药。2、连续排污间断加药。是否可以间断排污连续加药?如果可以此时的加药量由什么确定?怎样计算?

可以啊,很多地方是这样做的,不过所谓的间断排污也是在控制好浓缩倍数的前提下,过一段间去排一下污。此时的加药量可以通过测试系统中的药剂浓度来决定。比如说有些公司的药剂是以正磷或锌离子来作为指示控制的,那只要定时的去测这个成分的浓度,在根据需要的浓度进行投加药剂了。

2、碱度可以通过调节pH值加以调节,碱度过高有哪些危害?

碱度过高容易引起结垢,这点可以从试验数据或理论公式(L.S.I)中得到。

3、现在的总磷在线检测仪表检测的是总磷值,而并非反映循环水中真正有效的那部分磷的含量,事实上我们希望的到的是有效磷的值,当循环水中正磷过多时反而会结垢,总磷在线检测仪却无法反映这一问题,那测总磷一不能反映有效磷含量,二不能反映正磷是否过多,那测量总磷的意义在于什么?各位有什么意见或建议?

这个我也不是很清楚,可能是通过总磷换算正磷吧。一般用于循环水系统中的磷系药剂有有机磷酸盐和聚合磷酸盐,有机磷酸盐比较稳定,水解速度较慢,聚合磷酸盐的分解速度较快,它们的分解速度有一定的规律性,应该可以换算。你可以找到你的药剂供应商,让他们提供相关数据。


回复
dsxt
2006年04月11日 23:02:17
25楼
开式系统浓缩倍数相关计算表能打开啊,只要安装了Winrar就可以打开了。如果还是不行那就把你的Email地址给我,我直接将Excel文档发给你。
回复
dsxt
2006年04月11日 23:14:08
26楼
有个问题需要帮助:有份循环水水质分析运行记录,其中钙硬在60mg/L左右,总硬在400mg/L左右。为什么差别会这么大?(通常把钙镁离子总浓度看做水的硬度)

应该不会吧,除非是你那边的水很特别。还有你是用什么方法测的?一般正常情况下,上海的自来水硬度是在60--150mg/l(以CaCO3计),钙硬是总硬的0.7左右。
回复
wfn94
2006年08月17日 22:29:26
27楼
这方面的工作也很难做啊,生产工艺流程问题影响很大.
回复
happymary-2004
2007年04月18日 12:43:42
28楼
miaomiao152..student@sina.com
请把开式系统浓缩倍数相关计算表发给我
谢谢
回复
chchen012345
2007年10月20日 12:16:50
29楼
排污管上是否要安装流量计?这样就可以通过蝶阀控制排污流量在设计的范围内,做到常排常补
回复