地暖分环供回水管可不可以穿墙?急!
fantingting21
2006年02月19日 22:29:02
来自于采暖供热
只看楼主

地暖分环供回水管可不可以穿墙?一般的地暖图集上都有过门的伸缩缝的做法,但是采暖管可不可以穿墙呢?急!

地暖分环供回水管可不可以穿墙?一般的地暖图集上都有过门的伸缩缝的做法,但是采暖管可不可以穿墙呢?
急!
免费打赏
pingfan187
2006年03月13日 09:51:59
12楼
一般要求选择柔性套管.
我在施工现场也见过,黑色的,特别软.
回复
fantingting21
2006年03月20日 20:16:25
13楼

管子有没有名字?
回复
liuyangkee
2006年03月24日 16:44:22
14楼
穿墙 要看是什么墙 如果是户内的 结构的承重墙最好不要穿 穿一定要加套管 如果是出户 如果在梁上穿剪力墙 可以不加 如果穿防水层 那一定要加了
回复
fantingting21
2007年05月30日 21:30:42
15楼

柔性套管的材料是什么?
回复
fantingting21
2007年05月30日 21:32:36
16楼

pvc波纹管是不是太软了??
回复
qyjn123
2007年06月03日 15:27:46
17楼
可以穿墙,施工中一般都避免穿墙(施工起来很不方便)
回复
fantingting21
2007年06月03日 22:41:09
18楼

顶一下
回复
minghong_555
2007年06月04日 09:50:00
19楼
一般我作都避开穿墙,施工不方便(都从门下进)。如果穿,穿就穿了,管径那么小,施工时控制一下好了,你留套管施工时也不会留。
回复
minghong_555
2007年06月04日 09:53:15
20楼
可以,也不用留什么套管(管径那么小)。但尽量少穿。
回复
lushuier
2007年06月04日 13:29:54
21楼
尽量少穿,主管可以穿 盘管不要穿。
回复

相关推荐

APP内打开