地暖分环供回水管可不可以穿墙?急!
fantingting21
2006年02月19日 22:29:02
来自于采暖供热
只看楼主

地暖分环供回水管可不可以穿墙?一般的地暖图集上都有过门的伸缩缝的做法,但是采暖管可不可以穿墙呢?急!

地暖分环供回水管可不可以穿墙?一般的地暖图集上都有过门的伸缩缝的做法,但是采暖管可不可以穿墙呢?
急!
免费打赏
lpfei108
2006年02月20日 08:17:33
2楼
可以穿墙的,不过得做套管,但是实际上可能施工单位都不做套管。
回复
fantingting21
2006年02月20日 17:45:53
3楼

可是地暖分环供水管比较小,一般为1620,或者是1216的,那么一般套管作多大呢?
回复
9750005
2006年02月22日 08:59:02
4楼
一般的套管尺寸都比管径大两号吧。别急,穿墙可以的。做好保护就行了。
回复
yudongshengemail
2006年02月22日 09:23:54
5楼
套管肯定要加的,我们都加,如果能绕开还是绕开,不知道“分环供回水管”是什么管,是盘管,还是主管(连分集水器的)?盘管别穿墙,主管可以,有时为了减少长度,最好穿墙,比如说立管在厕所,分集水器在客厅(与厕所一墙之隔),想也不要想,穿墙。
回复
fantingting21
2006年02月22日 18:05:36
6楼

很详细!谢谢
回复
pingfan187
2006年03月10日 17:44:11
7楼
我想问题不是很大,
但是套管是应该做的。
回复
bingyu0605
2006年03月11日 20:27:27
8楼


什么套管,具体要求?
回复
xingji
2006年03月11日 21:17:44
9楼

我用的是pvc波纹管!
回复
guolei12344
2006年03月12日 18:55:32
10楼

我做的就是穿墙,但是少穿为好,还没施工,不知道可部可以
回复
fantingting21
2006年03月12日 23:07:12
11楼
回复

相关推荐

APP内打开