求助:在高层小区打井解决生活用水量大,会发生不均匀沉降吗?
张猛
张猛 Lv.5
2010年11月28日 12:11:03
只看楼主

四十万平方米小区的用水量。目前地下水位是地下7米左右。一旦用水地下水位肯定会下降很多。地基在完全失去地下水的情况下。会发生什么变化?请各位朋友帮忙指点一下。

四十万平方米小区的用水量。目前地下水位是地下7米左右。一旦用水地下水位肯定会下降很多。地基在完全失去地下水的情况下。会发生什么变化?请各位朋友帮忙指点一下。
免费打赏
两个苹果
2010年11月29日 16:16:38
12楼
看取水量,如果每天从地下水中的取水量过大,地下水位的上表面会产生较大的高度差,形成坡形,会导致建筑不均匀下降,如果每天的取水量小,地下水位基本保持在一个水平面上,建筑只会产生均匀沉降,不会产生多大问题,个人看法
回复
guobet
2010年11月29日 16:32:23
13楼
高层小区打井或多或少会影响基础周围水的流动,长期来说影响会更加明显,所以应当避免
回复
netknight
2010年11月29日 17:28:18
14楼
高层是筏板基础还是桩基础?

要是桩基础应该影响更小吧
回复
温员外
2010年11月29日 17:54:08
15楼
对高层一般是没什么影响的,对于浅基础的话,这么点水量还是能承受的,如果是大水量造成地下水位下降,再碰上满水的情况就麻烦了。
回复
zjseasky
2010年11月29日 19:31:14
16楼
一般不会有太大的影响
回复
张猛
2010年11月29日 21:14:37
17楼
谢谢各位的回复。问题已经解决。咨询了有关专业人士。对这个问题做了回答“打井取水应该是取的较深的水层沉降是大面积的轻微沉降(均匀),对结构不会有影响,沧州地区因为使用地下水已经沉降了三米了。
回复
liguangsheng1234
2010年11月29日 21:32:44
18楼
虽然总得抽水量有限,但是对结构安全还是有一定影响,影响大小视结构持力层不同而不同。
长时间大量抽地下水的危害表现在两个方面:第一,改变土体的颗粒组成,第二,造成土体自身变形增加。
前者指在水体流动时,土体的细颗粒流失,轻者造成承载力下降,重者造成土洞的发生。这必然会造成沉降。而一般而言,由于土体本身的不均匀性,加上取水点的远近影响,这种沉降必然也是不均匀的,对于房屋较长时,不均匀沉降难以避免。
后者指土体在地下水位下降时,土体间隙水丧失,土体容重增加(原为浮容重),则造成自身压缩变形。变形量大时,会对深基础(例如桩)产生负副摩擦,造成新的沉降。至于不均匀性,道理同上。
任何一种工程事故都是多重不利情况的组合,控制各个环节是百年大计的前提。
回复
sxl55
2010年11月29日 22:04:32
19楼
你这个问题应该不成立哦,40万平方米的小区,随便在什么城市都应该是大盘,肯定不会是小城市,既然不是小城市,就不可能自来水采用地下水,应该是地表水做水源的才是。
回复
2521816
2010年11月29日 22:06:09
20楼
不会有什么影响的,总得抽水量有限,
回复
洲民
2010年11月29日 22:07:58
21楼
虽然抽的是深层水,不均匀沉降的可能性还是有的,应加强观测;还有,如果没有地下室的楼房,首层没有做混凝土楼板,只做了地骨的话,这种情况下还有因为地基沉降引起首层地面开裂的可能
回复

相关推荐