柱帽附加钢筋问题,望前辈解答
ldy3068025
ldy3068025 Lv.3
2010年11月28日 07:47:39
只看楼主

柱帽上面的钢筋除了板钢筋还有附加弯矩筋,问这个附加弯矩筋的范围是怎么样的啊?如图所示,是不是就加柱帽范围,向两边问号范围还需要加么?如果加加多少?本人刚毕业做施工,不太懂哈。问别人,别人也有点迟疑,不太确定。

柱帽上面的钢筋除了板钢筋还有附加弯矩筋,问这个附加弯矩筋的范围是怎么样的啊?如图所示,是不是就加柱帽范围,向两边问号范围还需要加么?如果加加多少?本人刚毕业做施工,不太懂哈。问别人,别人也有点迟疑,不太确定。

20101125_a35c1aba5c682cb030d9GUh7Uit1vKYc[1].jpg

免费打赏
ydyxf1214
2014年12月03日 15:27:53
12楼
可以,学习学习
回复
ydyxf1214
2014年12月03日 15:34:00
13楼
回复
ydyxf1214
2014年12月03日 15:34:40
14楼
回复
xqq88715
2016年04月02日 13:50:17
15楼
建筑工程设计技术措施-混凝土结构的86页
回复
张叁疯
2016年04月02日 22:38:38
16楼
附加弯矩筋范围=柱上板带宽

附加弯矩筋长度=(一) 柱上板带
1)抗震+托板 柱宽+ a{a=大于等于0.33L0(L0=净跨)}
2)抗震+柱帽 柱宽+ a{a=大于等于0.35L0(L0=净跨)}+bce/3(bce为柱帽宽)

(二) 跨中板带
1)抗震+托板 柱宽+ c {c=大于等于0.25L0(L0=净跨)}
2)抗震+柱帽 柱宽+ c{c=大于等于0.25(L0=净跨)}+bce/3(bce为柱帽宽)

[ 本帖最后由 byjwgx 于 2010-11-29 17:31 编辑 ]
回复
xurengui
2017年10月30日 10:06:19
17楼
个人经验仅讨论一下,看图片虚线是暗梁,长度按标注范围按柱帽即可,无暗梁时可以考虑受力点为柱帽加板带,范围是板带宽
,大家建议国家标准图集出变更
回复
xurengui
2017年10月30日 11:22:38
19楼
xurengui 发表于 2017-10-30 10:06 个人经验仅讨论一下,看图片虚线是暗梁,长度按标注范围按柱帽即可,无暗梁时可以考虑受力点为柱帽加板带, …因为有些图纸设计就标注了分布在柱帽上的分布线,有些分离式的配筋是标注在板带宽度的,统一一下无标注时的方式就OK了。