闭式水系统的设计中回水管要算沿程阻力吗
wybbyw
wybbyw Lv.12
2010年11月27日 19:25:23
来自于中央空调
只看楼主

比如水泵在最低端,回水管要考虑沿程阻力吗?

比如水泵在最低端,回水管要考虑沿程阻力吗?
免费打赏
cnbbzz
2010年11月27日 22:10:38
2楼
晕,这个问题搞不明白,楼主如何总结水泵扬程计算公式的?
回复
wybbyw
2010年11月27日 22:40:03
3楼
公式是我苦看4天书后总结出来的,能麻烦版主再给予讲解吗谢谢了,还请版主给“水泵扬程计算公式”点评下说实话我心里也没底。
回复
dandan19870922
2010年11月28日 19:26:09
4楼
水泵扬程是经过水管的水力计算得出来的,其值等于管路中最不利环路的阻力损失。例如,冷冻水系统是闭式系统,水泵的扬程应该包括一下几方面:
1.供水管的沿程阻力和局部阻力之和。(由水力计算可得)
2.回水管的沿程阻力和局部阻力之和。(由水力计算可得)
3.冷水机组的水压降,即蒸发器的水压降。
4.环路末端空调设备的阻力。
回复
adingkgb
2010年11月28日 21:45:25
5楼
沿程阻力当然要计算了
回复