看设计规范
jerryzrj123
2010年11月27日 15:10:08
只看楼主

初看设计规范有好多看不懂的这个图表中1 台铭牌电流 2 台铭牌电流 3 台铭牌电流 不是成倍数增加的??本参数是按照Y、Y2 系列三相电机(2、4 极中最大电流)选取的,那么说 一般的Y系列的三相电机可以用这个表吗?在工作中一般用电机电功率乘以2来估算电流,怎么估算的都偏小啊??

初看设计规范有好多看不懂的


这个图表中1 台铭牌电流 2 台铭牌电流 3 台铭牌电流 不是成倍数增加的??

本参数是按照Y、Y2 系列三相电机(2、4 极中最大电流)选取的,那么说 一般的Y系列的三相电机可以用这个表吗?

在工作中一般用电机电功率乘以2来估算电流,怎么估算的都偏小啊??

1.JPG

免费打赏
一指慢
2010年11月27日 22:53:46
2楼
小功率电动机的功率因数及效率都比较低,故而额定电流大于“一个瓦千2个流”。
回复
jerryzrj123
2010年11月28日 11:03:01
3楼


嗯,刚看了一下规范表~~

是的,15千瓦以下(包括15千瓦)的电动机,额定电流大于“一个千瓦2个流”。

[ 本帖最后由 jerryzrj123 于 2010-11-28 11:08 编辑 ]
回复
悠然
2010年11月28日 12:00:34
4楼
电机的额定电流与功率、效率、极数都有关系,2倍只是估算。要准确数据的话应该查手册。
回复
jerryzrj123
2010年11月28日 12:08:45
5楼
:time: :time: :time: 嗯 谢谢~~
回复
whatr
2010年11月28日 14:09:15
6楼
搜狗截图_2010-11-28_14-08-04.jpg

个人设计方法,仅供参考。


凡是有一次侧、二次侧的东西,都有转化效率 变压器、电动机类的
我们电气要一次侧电参数,

而工艺设备、暖通只告诉我们二次侧输出功率。
之间差了80% 90%的转化效率。
这个数考虑进去,也能影响开关电缆放大1档

第1年搞设计时候,都没考虑这个,
好在一些设备不是连续运行的, 电缆允许短时过载运行一段时间。
对连续运行的100kW以上的风机、水泵、空压机 空调,还好设备有成套的节能措施, 减轻了电气的压力。

不过对连续运行的大型风机、水泵、空压机 空调,尤其消防的 我们最好要放大一些!
小的风机开关、热继、接触器是很难匹配的,最好选CPS类一体化开关

总之,具体问题具体分析,不可生搬硬套2倍、1.9倍的关系


[ 本帖最后由 whatr 于 2010-11-28 14:20 编辑 ]
回复
jerryzrj123
2010年11月28日 16:14:31
7楼


谢谢~~
回复