刚刚投入使用不久的配电柜起火,大概会是什么原因?

刚刚投入使用不久的配电柜起火,大概会是什么原因?
免费打赏
zwdhz
2010年11月29日 10:30:13
12楼
5个电表中3个电表被烧了。负荷小的2个电表没有被烧。
我估计是电表的选型有问题,看第一个支路的开关容量应该超过了100A,都采用直接表的情况下,直接表目前做到最大的电流是30(100A)。应该是过流引起电表发热烧毁,连累了边上的2个电表。
楼主需要确认电表的容量跟开关、电缆的载流量是否匹配的问题。
回复
zjx09658
2011年01月28日 09:10:07
13楼
我看下来估计也是过电流引起烧电表的。这样的话不应该用直接式电表。
回复
tian-69
2011年01月28日 10:30:40
14楼
估计是接线和选型的问题,如果是直通表,就要按相应的规格来接线,否则电缆发热就会导致火灾了
回复
lennie1219
2011年01月28日 16:50:30
15楼
直通表最大的100A 是不是选型有问题,电流过大把表给烧了!断路器那侧没问题啊!
回复
skysai
2011年01月28日 21:36:02
16楼
过流发热烧坏的吧,大负荷时应该用带互感器式电表好些
回复