6KV高压电机启动柜图纸
zjf852
Lv.4
2010年11月26日 20:59:19
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
距求6KV高压电机启动柜图纸,电机采用直接启动的方式,但启动柜内需要有相应的保护,不知道那位大哥大姐有这方面的图纸,非常感谢 !
距求6KV高压电机启动柜图纸,电机采用直接启动的方式,但启动柜内需要有相应的保护,不知道那位大哥大姐有这方面的图纸,非常感谢 !
免费打赏
zjf852
2010年11月26日 21:01:04
2楼
问题补充,电机为6KV,功率为560KW
回复
lingxuct
2010年11月27日 14:30:31
3楼
zjf852
列兵
帖子85 精华0 威望25 土木币1 在线时间9 小时 注册时间2006-9-15
5年多时间来,发言时间用了9小时,应该不算短吧?6KV电机线路放在旁边看不见?
http://bbs.co188.com/content/0_1271551_1.html
回复
ahljj
2010年12月06日 15:31:02
4楼
如果变压器容量允许,可直接启动,配一个微机保护装置.
回复
相关推荐
软启动柜烧坏的原因及故障分析
输变电工程
2021-06-18 17:29:17
电机软启动柜容易出现的故障
输变电工程
2021-06-17 14:57:25
软启动柜的调试注意事项
输变电工程
2021-06-15 10:32:03
3KV,6KV,10KV高压固态软启动柜主要特色详解
输变电工程
2021-06-11 16:32:04
软启动柜的分类及其各自的特点
输变电工程
2021-06-11 11:03:51
高压笼型电机水阻启动柜安装调试步骤
输变电工程
2021-06-05 17:21:14
电机不使用软启动柜直接启动会造成哪些后果
输变电工程
2021-06-01 17:52:57
高压笼型电机水阻启动柜的特性
输变电工程
2021-06-01 15:22:34
软启动柜在压缩机上的应用
输变电工程
2021-05-31 11:45:39
10KV高压固态软启动柜的工作环境要求
输变电工程
2021-05-27 16:09:54
襄阳源创电气为你介绍高压固态软启动柜特点
输变电工程
2021-05-26 17:13:44
软启动柜应用中需要定期检修的十个维护项目
输变电工程
2021-05-26 10:52:17
高压软启动柜与低压软启动柜的不同
输变电工程
2021-05-18 17:21:30
自耦降压启动柜常见故障原因及排除方法
输变电工程
2021-05-18 15:10:51
高压固态软启动柜使用需要注意事项
输变电工程
2021-05-13 11:11:54
绕线电机水阻柜,10KV电机软启动柜概要
输变电工程
2021-04-27 15:22:45
固态高压软启动柜调试与日常维护
输变电工程
2021-04-01 11:53:27
6kv变电所,进线柜在电机启动时零序电流保护跳闸
继电保护
2016-09-01 17:18:38
品牌离心式压缩机高压启动柜资料
制冷技术
2016-07-15 20:47:39
那个有软启动柜和变频器柜出厂试验报告
供配电技术
2015-06-24 08:55:23
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开