关于《建规》的一个问题。(相关内容:商业网点、商业)
hanxiaozi
hanxiaozi Lv.3
2010年11月26日 19:39:41
只看楼主

刚刚发现一个关于《建筑设计防火规范》的一个问题,。。。。还是大家先发表一下对下面这个建筑是否设计消火栓的意见吧:1、一个二层小楼,体积大于5000立方,被分隔成每个商业用房面积均不大于300。是否设计消火栓系统?2、另:如果在上述二层楼上建四层住宅是否设计消火栓系统?呵呵,显然不做。[ 本帖最后由 hanxiaozi 于 2010-11-26 20:16 编辑 ]

刚刚发现一个关于《建筑设计防火规范》的一个问题,。。。。还是大家先发表一下对下面这个建筑是否设计消火栓的意见吧:
1、一个二层小楼,体积大于5000立方,被分隔成每个商业用房面积均不大于300。是否设计消火栓系统?

2、另:如果在上述二层楼上建四层住宅是否设计消火栓系统?呵呵,显然不做。

[ 本帖最后由 hanxiaozi 于 2010-11-26 20:16 编辑 ]
免费打赏
hanxiaozi
2010年11月26日 21:40:39
2楼
走过路过,请留下脚印!
回复
w-jwei
2010年11月28日 14:33:20
3楼
1,做不做消火栓是根据建筑体积来说的(多层),见《建规》8。3。1-2条,和其如何分割没有关系!你这个要做消火栓的!!
2、上面做四层的住宅,被分隔成每个商业用房面积(包括上下两层)均不大于300,为商业网点,上面住宅不做消火栓,下面网点要做消火栓!!
回复
babaluosha
2010年11月29日 09:57:15
4楼
1、一个二层小楼,体积大于5000立方,被分隔成每个商业用房面积均不大于300。是否设计消火栓系统?

首先商铺的面积应该和防火分区面积是不同概念。

防火分区是依靠土建的墙体砌筑来分割的 所以一个商业用房不管他的面积是多大 他不能自成一个防火分区。

规范在描述上是不严谨的 他不应该使用建筑面积概念 而应该使用防火分区面积概念。


一个技术规范 要跳过商业上的一些东西 直接无视掉 才有利于技术规范的执行
回复
hanxiaozi
2010年11月30日 11:09:35
5楼
关于《建规》的一个问题。(相关内容:商业网点、商业)
回复
zpsokmail
2010年12月01日 21:54:10
6楼
我也不懂,一起学习
回复
lcs428
2010年12月02日 15:24:05
7楼
我怎么看着 这个不用设消火栓呢 商业服务网点 做过一个这样的我是在商户设置了软管卷盘 通过了
回复
wkq_1987
2010年12月02日 21:44:52
8楼
体积超过5000立方米的车站、码头、机场等候车楼以及展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆等建筑需设置室内消火栓。
回复