落地式动力配电箱能装下这些东西吗?
tnc
tnc Lv.10
2010年11月26日 16:55:17
只看楼主

尺寸高X宽X深为1800X700X500,主进开关为隔离+断路器,QA400+NSX250;配出有4个NSX100,5个C65H/2P,1个C65H/3P,是否能装下?有人建议主进线开关只用隔离功能的断路器,或者熔断器式隔离开关,用2个高度不够,因为下面还有配出。大家给个意见啊!谢谢

尺寸高X宽X深为1800X700X500,主进开关为隔离+断路器,QA400+NSX250;配出有4个NSX100,5个C65H/2P,1个C65H/3P,
是否能装下?有人建议主进线开关只用隔离功能的断路器,或者熔断器式隔离开关,用2个高度不够,因为下面还有配出。

大家给个意见啊!谢谢
免费打赏
z1g2d3
2010年11月29日 10:28:52
12楼
绝对可以装的下的
回复