新风怎么计算?
bingyu0605
bingyu0605 Lv.12
2006年02月18日 18:01:04
来自于中央空调
只看楼主

新风怎么计算?假如一个办公室,17.28平米,风盘用3.5的,新风呢?怎么算呀?

新风怎么计算?
假如一个办公室,17.28平米,风盘用3.5的,新风呢?怎么算呀?
免费打赏
qijunshan_qd
2007年09月30日 13:22:14
32楼
《公共建筑节能设计标准》GB 50189—2005,公共建筑主要空间的设计新风量,应符合表3.0.2的规定。
回复
youxinvwang
2009年02月16日 15:15:28
33楼
你好 我想请教一下 怎么确定人数 如一间办公室21平方米怎么估算人数 例如还有备餐间 会议室 怎么由面积确定人数 谢谢:)
回复
yunvjiaoren
2009年02月19日 10:47:31
34楼
1 民用建筑人员所需最小新风量按国家现行有关卫生标准
确定;
2工业建筑应保证每人不小于30m3/h的新风量。
回复
hf992434
2009年02月20日 15:41:14
35楼

技术措施表1.3.2-2 室内照明及人员密度估算指标:一般办公室0.1~0.23人/m2
回复
fenghuangsannian
2009年02月26日 10:13:16
36楼
非常谢谢楼上共享!!!
回复
laoque109
2009年08月04日 11:06:14
37楼
新风换气次数6次?
新风量=换气次数X房间体积?
拿20平方,层高3M,里面有3个人算。。。
按6次换气次数新风量是20*3*6=360M3/H。。
按人头每人30算是90M3/H。。。
这两个数据显然差太多了吧?
那个换气次数6次是指送风量吧?
真是弄不清了,越来越混。。