新风怎么计算?假如一个办公室,17.28平米,风盘用3.5的,新风呢?怎么算呀?
新风怎么计算?
假如一个办公室,17.28平米,风盘用3.5的,新风呢?怎么算呀?
2楼
17.28平方的办公室一般就2~3个人办公~~~
考虑有人吸烟~~~
新风量按45~60立方/人*h计算~~~
也就是90~180立方/h~~~
回复
3楼
如果按新回风比计算就更简单~~~
一般假设新回风比为1/11~1/8之间~~~
新风量即为送风量的1/12~1/9~~~
在送风量为350立方的情况下,新风量为28立方~39立方~~~~
用不同的方法和原则算出来的新风量都有很大区别~~~
重点在于室内的空气品质要求~~~
回复
4楼
如何知道送风量是3500立方呢?FP-3.5的送风量是350立方。
回复
5楼
新风比最小是总风量的10%吧
总风量应该就是通过风盘的总送风量
回复
6楼
我是这样考虑的,当人均占地面积大时以换气次数来算,人均占地面积小时以人均新风量来算,当然你也可以两者比较取较大值.
这里是以换气次数来算(取6次/h)新风量为17.28*3*6=311.04M3.
如果是人均那么当为高级办公室时新风量为30~50M3/h*P,取50,高级的这么个空间只可能是一人,如果是普通办公室时新风量为20~30M3/h*P取30,这么个空间只可能最多3人左右,30*3=90.
由上可见取换气次数为标准还是比较合理的.
回复
7楼
你这个所说的是全空气系统(更确切的说是有组合空调器的系统),对空气水系统没这个限制的(我打个比方,要是光有风盘你怎么保证).
回复
9楼
谢谢这么多好朋友帮我。
我在看别人的图纸:
17.28平米,3.5的风盘,100的风量,普通办公室,不知道数怎么来的,也不知道他们算的对不对。
风支管是100*100的。
呵呵
再次说声谢谢大家!
回复
10楼
谢谢大家对论坛的支持~~
回复
11楼
呵呵,来干的最实在
回复