地上33层,高度不超过100米的纯住宅正压送风问题
wangliaolin
2010年11月26日 10:21:20
来自于通风排烟
只看楼主

地上33层,高度不超过100米的纯住宅楼梯间及合用前室满足自然排烟条件,是否要考虑正压送风?按《高规》8.2.1是不需要送的;但我看到8.3.3条以后有个想法:层数超过32层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。那规范是不是默认:100米的建筑是32层以内?那33层的建筑是不是就不满足8.2.1条规定?望高手解惑。

地上33层,高度不超过100米的纯住宅楼梯间及合用前室满足自然排烟条件,是否要考虑正压送风?
按《高规》8.2.1是不需要送的;
但我看到8.3.3条以后有个想法:层数超过32层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。那规范是不是默认:100米的建筑是32层以内?那33层的建筑是不是就不满足8.2.1条规定?
望高手解惑。
gtbilly
2010年11月26日 10:56:47
2楼
100米内都不送,显然分成两段也不送
回复
wfxjwang
2010年11月26日 11:26:02
3楼
满足自然排烟条件,就不需要要考虑正压送风
回复
lyqcctv1983
2010年11月27日 15:42:28
4楼
这个楼主想多了,应该不用再设置正压送风系统了
回复
villagerchan
2010年11月28日 11:40:09
5楼
只要层高没超过100m,就可以采用自然通风,不用设机械加压送风系统。
回复
ianfire
2010年11月28日 20:40:27
6楼
学习了,确实是不需要的。
回复
xuyanhvac
2011年12月13日 17:31:21
7楼
不用设加压送风的,大家一讨论就记牢了。闷头看规范,越看问题越多。听君一席话,甚读十年书的感觉!
回复
dper80
2011年12月14日 11:15:43
8楼
学习了
回复