风机串联运行的问题
zcy4712
zcy4712 Lv.2
2006年02月18日 10:14:48
来自于通风排烟
只看楼主

一个厨房排烟工程,管道出口截面太小,不能通过足够的风量。我采用了两台小风量的离心风机串联运行,想通过提高风压后增大风速达到排烟的目的。运行后效果不好,跟一台风机时差不多。不知是什么原因如何解决,请各位高手指点。

一个厨房排烟工程,管道出口截面太小,不能通过足够的风量。我采用了两台小风量的离心风机串联运行,想通过提高风压后增大风速达到排烟的目的。运行后效果不好,跟一台风机时差不多。不知是什么原因如何解决,请各位高手指点。
免费打赏
zhangxin135
2006年02月20日 09:24:18
2楼
看来你对基础还不是很熟悉。你画一个风机串连的性能曲线
回复
zhangxin135
2006年02月20日 09:28:24
3楼
风机串联增加风压。并联增加风量
回复
pxyong2008
2006年02月20日 15:20:50
4楼
回复
cnmarqt
2006年02月20日 15:28:59
5楼
风机串联,风压没到两倍。风量加高。
回复
aionyu
2006年02月21日 09:52:50
6楼
看看设备注册的材料里面有提到:
串联加压,并联加量,性能不是单纯的叠加..
回复
lyq702
2006年02月24日 15:56:05
7楼
画一个风机串连的性能曲线
回复
xiaqingxia1031
2006年02月27日 15:10:54
8楼
系统风量小,阻力大情况下,采用同型号风机应该是可行的。
回复
jsp665
2006年03月02日 19:24:30
9楼
要是型号不同呢?是不是电机容量小的易烧?