为什么电压等级越高,反而短路电流就越小
erin82518
erin82518 Lv.2
2010年11月26日 00:47:29
只看楼主

12kv可以到63ka,24kv就只有31.5ka了市场上。有人知道63ka什么地方有应用吗?

12kv可以到63ka,24kv就只有31.5ka了市场上。
有人知道63ka什么地方有应用吗?
免费打赏
linlangying
2010年12月02日 09:32:08
12楼
容量是一样的,所以电压越高,短路电流就越小了!
回复
erin82518
2010年12月03日 18:29:39
13楼
还要请教,
请问如何计算短路点的短路容量。 既然说和负载无关,那也就是主要指电缆或架空线长度了。 对不对。
是不是选择断路器时候,选择短路电流,都要知道短路点的短路容量呢?
回复
zyz8438
2010年12月04日 00:12:43
14楼
选择断路器必须注意一点:断路器的开断电流必须大于断路器安装点的最大短路电流。
回复
erin82518
2010年12月04日 06:43:49
15楼
谢谢电鼠版主
回复
erin82518
2010年12月04日 07:27:03
16楼
又想到几个问题.....
为什么关合短路电流是开断电流的2.5倍,怎么计算出来的?
断路器在关合短路电流后是不是会马上分闸?
在关合短路电流和正常关合时,合闸弹簧是不是给的同样的力,这个力是不是对于正常关合太大了?
回复
linlangying
2010年12月05日 08:09:44
17楼
容量相同,当然电压等级越高,短路电流越小。
个人见解,请高手不吝指教!
回复
juju-snz
2010年12月05日 14:39:51
18楼
短路点的短路容量跟短路点距发电机的供电距离有关,同一个电压等级,距离发电厂距离近的短路容量就大一些。
回复
erin82518
2010年12月05日 21:17:45
19楼
嗯,楼上说的有道理
回复
klnh777
2010年12月06日 17:14:05
20楼
容量是一样的,所以电压越高,短路电流就越小了
回复
tangtangdjl
2010年12月06日 21:57:54
21楼
电老鼠的介绍很对 也很专业 顶一个
回复

相关推荐

APP内打开