为什么电压等级越高,反而短路电流就越小
erin82518
erin82518 Lv.2
2010年11月26日 00:47:29
只看楼主

12kv可以到63ka,24kv就只有31.5ka了市场上。有人知道63ka什么地方有应用吗?

12kv可以到63ka,24kv就只有31.5ka了市场上。
有人知道63ka什么地方有应用吗?
loafer32
2010年11月26日 06:16:57
2楼
路过 等待解答
回复
zyz8438
2010年11月26日 08:21:39
3楼
这么大的短路电流断路器一般都用在发电机出口!
回复
zyz8438
2010年11月26日 09:02:13
4楼
短路容量是一样的,电压越高,所以短路电流就越小了!
回复
z1g2d3
2010年11月26日 13:00:35
5楼
传输功率时,功率一定时电压和电流成反比
回复
cq-8
2010年11月26日 16:11:23
6楼
容量一定,电压越高当然电流越低了
回复
cheng1904
2010年11月26日 18:25:53
7楼
楼上好像也没解释清楼主的问题。
开关应该是由上口决定还是下级负载决定。
因为选额定电流好理解,负载功率一定,电压高,额定电流低
但是短路情况呢?
求高人解答

[ 本帖最后由 cheng1904 于 2010-11-26 18:27 编辑 ]
回复
brightsword1982
2010年11月27日 17:17:52
8楼
同意楼上两位的说法
回复
zhao1984fan
2010年12月01日 10:34:58
9楼
开关应该是由上口决定还是下级负载决定。
因为选额定电流好理解,负载功率一定,电压高,额定电流低
但是短路情况呢?
你自己不就回答了吗?
回复
yuhuabin
2010年12月01日 16:07:24
10楼
道理没有太明确,希望有更好的出来!!!
回复
zyz8438
2010年12月01日 21:10:25
11楼


短路电流与负载无关。只与短路点的短路容量以及电压等级有关。

在短路点的短路容量一样的情况下(即短路标幺阻抗一样),短路电流与短路点的电压等级成反比。电压等级越高,短路电流就越小!
回复

相关推荐

APP内打开