供电方式及电压的问题
jeozou520
jeozou520 Lv.2
2006年02月17日 13:10:03
只看楼主

两个厂房,设备容量约为180KW和170KW请问怎么供电好,原来是一路供电,但供电局说用电量不能超过290,现在两个厂房一共有360多KW。

两个厂房,设备容量约为180KW和170KW
请问怎么供电好,原来是一路供电,但供电局说用电量不能超过290,现在两个厂房一共有360多KW。
免费打赏
tcchezhong
2006年02月17日 14:58:36
2楼
设备容量360多KW,计算容量多少KW?我估计在290KW以下。
应该没什么不行的呀。
回复
jeozou520
2006年02月17日 15:56:32
3楼
但规范上有说用电设备容量在250KW以上就要考虑高压供电了。
我现在不想用高压。
回复
tcchezhong
2006年02月17日 16:01:00
4楼
规范上有说用电设备容量在250KW以上就要考虑高压供电了。是那本规范?
那就不用制造315KVA以上容量的变压器了!
具体问题,具体分析.
如果是远距离,在250KW以上就应该要考虑高压供电了。
回复
jeozou520
2006年02月17日 17:46:51
5楼
那我两个厂房用两根进线引自市网,分开供电,这样合理吗?
回复
bilzzard
2006年02月17日 18:18:57
6楼
不想安装自己的变压器?
供电部门不会让你用380V电的。
回复
cddianli
2006年02月17日 23:29:32
7楼




你认为合理,可是供电局是不会同意的。一个用户只能有一个户头。200多KW了还不要你用高压吗,一般是超过100就要你用专变了。你想,你不安装专变,节约了投资,你就要占用供电局安装的变压器容量,可那容量是供电局投资的啊。供电局投资你用,它会同意吗?
回复
jeozou520
2006年02月18日 09:52:17
8楼
现在的情况是供电局说用电量太大了,说要把用电量降下来,但这个没有办法降到他们的要求的。用专变甲方又不高兴,这事真难做。
回复
jeozou520
2006年02月18日 10:13:40
9楼
要不给弄个315箱变算了
回复

相关推荐

APP内打开