小县城的一个职校的实验楼,里面有120平米的化学实验室,如何通风
star-cluster
2010年11月25日 10:40:30
来自于通风排烟
只看楼主

里面,有课桌,有水槽布置。就是很普通的实验室,是在顶楼。想这种档次的实验室,要不要每个桌子都抽风。还是只要全面排风就行了。请教风机及风口的布置。谢谢各位。

里面,有课桌,有水槽布置。就是很普通的实验室,是在顶楼。想这种档次的实验室,要不要每个桌子都抽风。还是只要全面排风就行了。请教风机及风口的布置。谢谢各位。 化学实验室平面图.jpg

化学实验室平面图.jpg

免费打赏
panfengjie
2010年11月30日 09:06:04
12楼
主要看此实验室功能。
1。如果是普通的实验室,无有毒有害气体,则考虑全面通风,可以选择轴流风机。
2。如果是有毒,易燃气体则要考虑局部排风,选择离心风机。
回复
zhangby1974
2010年11月30日 09:57:56
13楼
同意5楼的做法:victory:
回复
wangxch139
2010年11月30日 12:46:24
14楼
设计应按实验室类型的定,如果是化学、化工实验室;而且使用时散发有毒有害气体、粉尘必须加装局部通风(排风罩)和通风柜等装置,另外实验室内须有适当的补风(机械送风),补风量控制在排风量60~70%,保持室内(微)负压,防止有害气体外逸。设计的原则为:减少有害气体、粉尘扩散外逸,通过机械通风降室内有害气体进行稀释,减轻对人员身体的危害。送、排风管道材质按排放物定,排风口应居于主导风向的下风侧,有条件的尽量在高点排放,减少对周边环境的影响,必要时还应考虑有害气体、粉尘的处理(水浴、除尘)装置。
回复
star-cluster
2010年11月30日 13:08:56
15楼
谢谢各位朋友。还有一问,假如要对每个桌子做局部抽风的话,就有上抽风,和下抽风之分。
假如是上抽风的话,感觉好丑啊,我有30个桌子,每个桌子从梁下挂一个支管,要挂36根,外观丑。
但是假如从下面抽风的话,尽管视觉上没有很多管子挂着了,但是,地面要架空,要预埋风管了,感觉建筑和结构就要费很多事了。

意思就是什么情况下是上排风的,什么情况下是从地板预埋管,从下面走风管抽风。

补充说明:这是普通高中的化学实验室,是在顶楼,每个实验室110平方,有6个,中间是过道,一边是3个。
每个实验室有30张桌子,每个桌子右边有水槽。
回复
mashimara1
2010年11月30日 16:48:31
16楼
我觉得就全面排风即可,中学实验吗 有什么有毒有害,老师不敢拿来给你实验的。给老师配一台通风柜就行了。
回复
chenxi39
2010年11月30日 17:47:15
17楼
主要看神马实验,有害气体必须排到屋顶才可以的,而且局部需考虑通风柜!
回复
ouou13jerryc
2010年12月01日 14:10:22
18楼
学习 学习 学习
回复
rebeca
2010年12月01日 15:24:29
19楼
我做过一个中学的化学实验室,甲方要求每个实验桌上都设一个风口,好像是教育局要求统一这样做吧。为了风管敷设方便,把实验室设在一层,风管埋地敷设,每个实验台下起来一个支管。
回复
woshibin007
2010年12月01日 17:59:46
20楼
5楼说得没错,一般学校实验室都是这么做的,只在靠窗面的角落上设置一通风柜,控制风速在0.5m/s左右,一般由学生做的实验都没什么危险,只做普通通风,老师做的实验,考虑危险性,此通风柜即为此用。换气通风量,按照每人30立/h标准,保证室内负压状态,一般的壁式换气扇都能满足要求。
回复
qq1943
2010年12月02日 10:31:24
21楼
实验室的外墙上设置换气扇,门窗自然补风

若设通风柜排风到屋顶去的话 有无通风竖井?