小县城的一个职校的实验楼,里面有120平米的化学实验室,如何通风
star-cluster
2010年11月25日 10:40:30
来自于通风排烟
只看楼主

里面,有课桌,有水槽布置。就是很普通的实验室,是在顶楼。想这种档次的实验室,要不要每个桌子都抽风。还是只要全面排风就行了。请教风机及风口的布置。谢谢各位。

里面,有课桌,有水槽布置。就是很普通的实验室,是在顶楼。想这种档次的实验室,要不要每个桌子都抽风。还是只要全面排风就行了。请教风机及风口的布置。谢谢各位。 化学实验室平面图.jpg

化学实验室平面图.jpg

免费打赏
ct520hxf
2010年12月02日 13:03:12
22楼
谢谢各位朋友。还有一问,假如要对每个桌子做局部抽风的话,就有上抽风,和下抽风之分。
假如是上抽风的话,感觉好丑啊,我有30个桌子,每个桌子从梁下挂一个支管,要挂36根,外观丑。
但是假如从下面抽风的话,尽管视觉上没有很多管子挂着了,但是,地面要架空,要预埋风管了,感觉建筑和结构就要费很多事了。

意思就是什么情况下是上排风的,什么情况下是从地板预埋管,从下面走风管抽风。

补充说明:这是普通高中的化学实验室,是在顶楼,每个实验室110平方,有6个,中间是过道,一边是3个。
每个实验室有30张桌子,每个桌子右边有水槽。
回复
huangshuicai
2010年12月02日 20:36:53
23楼
我做过一个中学的化学实验室,甲方要求每个实验桌上都设一个风口,好像是教育局要求统一这样做吧。为了风管敷设方便,把实验室设在一层,风管埋地敷设,每个实验台下起来一个支管。
回复
huangshuicai
2010年12月02日 20:37:35
24楼
办公大楼集中处理的新风,最大的问题是风道的污
回复
huangshuicai
2010年12月02日 20:38:18
25楼
办公大楼集中处理的新风,最大的问题是风道的污
回复
huangshuicai
2010年12月02日 20:38:53
26楼
办公大楼集中处理的新风,最大的问题是风道的污
回复
huangshuicai
2010年12月02日 20:39:32
27楼
办公大楼集中处理的新风,最大的问题是风道的污
回复
chenfengjian2008
2010年12月03日 10:46:20
28楼
一般中小学的实验室都是采用每个实验位置一个排风口,排风口可以单独控制,讲台也是需要的!
回复
chenfengjian2008
2010年12月03日 10:47:51
29楼
风管直接从实验桌下面走,到一个位置分一个风口,很方便的
回复
风雨无阻113
2010年12月03日 15:03:09
30楼
我们做的中学实验室也是按5#做的审图通过,可以借鉴。另外要是每个桌子做通风的话一般是在试验台的下方进入支管排风。
回复
yyyloveme
2010年12月04日 13:11:20
31楼
每个桌子设置一个也可以。下排风吧,风管可以吊装在下一层教室的吊顶内啊。做法跟排水管类似!这种管径(PVC管材)不是很小!
回复

相关推荐

APP内打开