小县城的一个职校的实验楼,里面有120平米的化学实验室,如何通风
star-cluster
2010年11月25日 10:40:30
来自于通风排烟
只看楼主

里面,有课桌,有水槽布置。就是很普通的实验室,是在顶楼。想这种档次的实验室,要不要每个桌子都抽风。还是只要全面排风就行了。请教风机及风口的布置。谢谢各位。

里面,有课桌,有水槽布置。就是很普通的实验室,是在顶楼。想这种档次的实验室,要不要每个桌子都抽风。还是只要全面排风就行了。请教风机及风口的布置。谢谢各位。 化学实验室平面图.jpg

化学实验室平面图.jpg

免费打赏
star-cluster
2010年11月25日 10:41:36
2楼
真没做过这样的通风。我也不知道风机用什么类型的,装在哪里,风口怎么布置。请教朋友们帮着。
回复
幻皓
2010年11月26日 10:24:29
3楼
我感觉像这样小面积的实验室,全面通风即可。装在侧墙或房顶轴流风机即可。换气次数3次/小时。
回复
houyan0112
2010年11月26日 12:59:25
4楼
实验室的档次不是太高全面通风就可以了,不需要局部通风
回复
lsm369
2010年11月26日 13:33:09
5楼
我做过北京一个学校,经验仅供参考。
学校的实验一般不像科研单位的实验室,都是老师安排好的实验,而且一般没有什么的危险的,所以我在化学实验室里设置了一台实验室通风柜,以便有危险性实验时实用,通风柜的排风要排到屋顶,以便危险气体的毒气散发不危害人;再在实验室的外窗上设置换气扇,门窗自然补风,审图都通过了。
回复
shuijingxinsj
2010年11月26日 16:15:40
6楼
学校的实验室一般没什么危险爆炸气体,做全面排风即可,建议在侧墙安装轴流或斜流排风机,换气次数取4~5次。排风机两边侧墙均匀布置。:)
回复
gtbilly
2010年11月26日 16:28:24
7楼
5楼说得没错,一般学校实验室都是这么做的,只在靠窗面的角落上设置一通风柜,控制风速在0.5m/s左右,一般由学生做的实验都没什么危险,只做普通通风,老师做的实验,考虑危险性,此通风柜即为此用。换气通风量,按照每人30立/h标准,保证室内负压状态,一般的壁式换气扇都能满足要求。
回复
lorejeen
2010年11月26日 19:05:33
8楼
我也做过一个跟这个类似的,也是一个中学的化学实验室我是在每张桌子上都装了局部排风罩的,也设置了一台通风柜。没有做全面排风。风机选用的是防腐的轴流风机。
回复
zhanghuadl
2010年11月28日 19:03:12
9楼
主要看此实验室功能。
1。如果是普通的实验室,无有毒有害气体,则考虑全面通风,可以选择轴流风机。
2。如果是有毒,易燃气体则要考虑局部排风,选择离心风机。
回复
cake_01
2010年11月29日 21:53:19
10楼
两者我均设计过。至于实验室要不要设计带局部排风的,这应该由建筑专业(教育局也会对学校的配套设施有要求)确定。《中小学建筑设计规范》在建筑章节有设计要求。
回复
caodong001
2010年11月30日 01:31:57
11楼
同意5#的做法,
回复

相关推荐