关于地下室防火有个想法
幻皓
幻皓 Lv.12
2010年11月25日 10:25:37
来自于通风排烟
只看楼主

我们都知道,燃烧物的燃烧是离不开氧气的(空气),我想可不可以让地下室发生火灾时隔绝于空气的接触(也就与室外隔绝)。这样就把消防排烟和消防给水全省下来了。

我们都知道,燃烧物的燃烧是离不开氧气的(空气),我想可不可以让地下室发生火灾时隔绝于空气的接触(也就与室外隔绝)。这样就把消防排烟和消防给水全省下来了。
免费打赏
snail_yin
2010年11月25日 13:54:40
2楼
发生火灾后的第一件事情是救人,防排烟系统的设计目的也是救人,因此隔绝火灾空间的想法是由问题的。
回复
gtbilly
2010年11月25日 15:48:54
3楼
想法很丰满,现实很骨感。。。。
回复
toplhc
2010年11月25日 15:53:03
4楼
人人配一个氧气面罩,一套防护服,一个降落伞,全世界的楼都可以不设消防了。:lol
回复
cake_01
2010年11月25日 17:25:36
5楼
防火规范制定的目的是保护人身和财产安全。着火了隔绝氧气,且不说财产,起初人员疏散怎么办?如4楼那般?:lol 感觉是人人得取得飞虎队员的资格。
回复
seabrreze79
2010年11月25日 18:45:52
6楼
有学习了 真的不错
回复
mybinks
2010年11月25日 19:54:45
7楼
条件合适怎么不可以,建议看看09版人防防火规范,6.1.3 6.1.3 丙、丁、戊类物品库宜采用密闭防烟措施,“密闭防烟”是指火灾发生时采取关闭设于通道上(或房间)的门和管道上的阀门等措施,达到火区内外隔断,让火情由于缺氧而自行熄灭的一种方法。采取这种方法,可不另设防排烟通风系统,既经济简便,又行之有效。
回复
kamozen
2010年11月26日 09:56:53
8楼
没了空气,理论上确实能起到防火的作用,可是在隔绝的过程中,火灾的进展情况及地下室人员的呼吸问题如何办?
二楼说的对“发生火灾后的第一件事情是救人,防排烟系统的设计目的也是救人,因此隔绝火灾空间的想法是由问题的。”
回复
幻皓
2010年11月26日 10:01:45
9楼
谢谢大家的指正
回复
vk3001h
2010年11月26日 13:31:01
10楼

您都已经费了那么大劲把规范抄了一遍,为什么没有看到可以采取密闭防烟措施的是 丙、丁、戊类物品库?那是库房,不是人员经常停留的房间,没有救人的要求,自然用不着排烟。人员活动区域也密闭防烟?您觉得对于活人来说,被火烧死和被烟毒死有区别么?
回复
mybinks
2010年11月27日 22:08:26
11楼
楼上的,你眼花了,没看见条件合适几个字吗? 我可没说像商场这种面积大,人多的地方可以做密闭防烟。

高层地下室60多平的小库房,防火门,人跑到房间外容易,应该可行

我只是给楼主的想法找些规范上的东西。

还有库房超过一定面积你敢完全不做排烟吗
回复

相关推荐

APP内打开