地下水对混凝土中的钢筋具有中等腐蚀的疑问
nzp2005
nzp2005 Lv.3
2010年11月24日 09:35:00
只看楼主

最近做一个 地下水池水池深度地面下10米左右,设计采用C30级混凝土就可满足要求。但根据地勘,在干湿交替处(范围大约3米),地下水对混凝土中的钢筋具有 中等腐蚀按照工业建筑防腐蚀规范4.2.3条中 结构混凝土的基本要求 腐蚀等级为中的最低混凝土等级为C35。疑惑1,同一条池壁,浇注两种不同等级的混凝土是否合适。疑惑2,能否采用添加阻锈剂或涂刷涂料的方式,统一采用C30级混凝土。疑惑3,地下水对钢筋的腐蚀性能否适用本条对混凝土的要求。

最近做一个 地下水池
水池深度地面下10米左右,设计采用C30级混凝土就可满足要求。
但根据地勘,在干湿交替处(范围大约3米),地下水对混凝土中的钢筋具有 中等腐蚀
按照工业建筑防腐蚀规范4.2.3条中 结构混凝土的基本要求 腐蚀等级为中的
最低混凝土等级为C35。
疑惑1,同一条池壁,浇注两种不同等级的混凝土是否合适。
疑惑2,能否采用添加阻锈剂或涂刷涂料的方式,统一采用C30级混凝土。
疑惑3,地下水对钢筋的腐蚀性能否适用本条对混凝土的要求。
大家是怎么看待这个问题的呢。
免费打赏
qxkice2004
2010年11月30日 09:24:51
2楼
我是菜鸟级别,但是对于疑问一的话,肯蒂是不合适的。
回复
sstang1221
2010年11月30日 14:05:23
3楼
4.2.3属于黑体强条,应该满足这条要求
回复

相关推荐

APP内打开