有关喷淋立管的问题
zhupengfei06463
2010年11月23日 23:06:14
只看楼主

各位大虾,请教一个问题:假如一个28层的办公楼,每层200个喷头,一个湿式报警阀最多能控制800个喷头,一个湿式报警阀最多能控制4层;那么要设置几个ZP立管,然后在最下面所有的报警阀连成环状与喷淋泵相连。。。7个???还是1个? 怎么处理?

各位大虾,请教一个问题:假如一个28层的办公楼,每层200个喷头,一个湿式报警阀最多能控制800个喷头,一个湿式报警阀最多能控制4层;那么要设置几个ZP立管,然后在最下面所有的报警阀连成环状与喷淋泵相连。。。7个???还是1个? 怎么处理?
免费打赏
coolboyfjr
2010年12月06日 19:26:25
12楼
学习了1!!!
回复
zousn
2010年12月07日 11:25:19
13楼
超800就加,高度超了也要加啊
回复
ffrrqq
2012年03月18日 12:04:49
14楼
9楼的按照每个喷头最大保护面积来计算喷头数的偏差会比较大