是消防水泵出水量少,所以管网压力升高吗?
ybjhf
ybjhf Lv.2
2002年07月26日 15:51:26
只看楼主

高规7.5.6条文说明上讲:火灾初期用水量远小于水泵选定的流量;又说消防水泵试验检查时水泵出水量也少,所以此时管网压力升高。。。。。。请问各位大侠:消防水泵出水量不恒定吗?我认为管网压力升高是因为水泵出水量正常,但因为消防水量少不能正常释放压力所至。请各位大侠指点迷津!

高规7.5.6条文说明上讲:
火灾初期用水量远小于水泵选定的流量;又说消防水泵试验检查时水泵出水量也少,所以此时管网压力升高。。。。。。
请问各位大侠:消防水泵出水量不恒定吗?我认为管网压力升高是因为水泵出水量正常,但因为消防水量少不能正常释放压力所至。请各位大侠指点迷津!
免费打赏
smcftj
2002年07月26日 17:02:56
2楼
其实是一回事,压力不能释放就是水泵出水量减少压力升高
回复
zjf2002
2002年07月26日 17:49:20
3楼
看性能曲线
回复
dawei2002
2002年07月26日 18:51:22
4楼
我认为:高层建筑防超压只是提醒设计者和施工验收人员,并不是说水泵出水量不恒定,这条规范就是让你考虑好系统形式的,别多想了,如果系统设计合理不可能出现这个问题,条文说明后面的办法详细阅读,施工或设计中就不会出问题了。
回复