很菜的问题:正压送风机设置手动和自动开启装置,是哪本规范上的要求?
xpmhs
xpmhs Lv.9
2010年11月22日 19:50:45
来自于防雷减灾
只看楼主

很菜的问题:正压送风机设置手动和自动开启装置,是哪本规范上有要求?具体条文最好!多谢!

很菜的问题:正压送风机设置手动和自动开启装置,是哪本规范上有要求?具体条文最好!多谢!
免费打赏
ericli1217
2010年11月23日 10:38:27
2楼
建筑设计防火规范GB 50016-2006 9.4机械防烟
回复
xpmhs
2010年11月23日 11:31:31
3楼
正压送风机有没类似的规范要求?
回复
boeing_s
2010年11月23日 11:44:05
4楼
规范只有排烟风机的要求,似乎没有提到正压风机
回复
xpmhs
2010年11月23日 14:52:53
5楼
看过好多小高层住宅,似乎都是因正压风机联动而设火灾报警系统。
回复
zhaoxia1700
2010年11月23日 18:49:01
6楼
新民规及高规都有要求
回复
boeing_s
2010年11月25日 08:48:45
7楼
民规只有排烟风机要求设置手动和自动
根本没有提正压风机
回复
sjycjm
2010年11月26日 10:26:55
8楼
新民规JGJ16-2008第13.4.6条规定:消防控制室应能对防烟,排烟风机进行手动和自动控制。
正压送风机属于防烟设施,也应有手动控制。
回复
boeing_s
2010年11月26日 11:17:21
9楼

收到,确实查到,学习了
回复
陈大亮
2019年05月21日 17:11:58
10楼
建筑防烟排烟系统技术标准
回复
陈大亮
2019年09月16日 11:11:58
11楼

建筑防烟排烟系统技术标准

回复