很菜的问题:正压送风设置手动和自动开启装置,是哪本规范上要求?具体条文最好!多谢!
很菜的问题:正压送风设置手动和自动开启装置,是哪本规范上要求?具体条文最好!多谢!
2楼
求解啊!请赐教!
回复
3楼
详见2009《全国民用建筑工程设计技术措施——暖通空调 动力》 4.10.9——第6条(前室的加压送风口为常闭型时,除设置由消防控制中心控制与加压送风机联锁的自动装置外,尚应设置现场手动开启装置;手动开启装置宜设在距地面0.8~1.5m处。 第7条前室的加压送风口为常开型时,其前室应采用带启闭信号的常闭防火门;并应在加压送风机的压出段上设置防回流装置或电动调节阀。)
回复
4楼
楼上的,感谢啊!
回复
5楼
如果常闭送风口有手动开启装置且能方便操作就不用单独设置了。
回复