住宅分户计量,在设计基础上提高2°C怎样理解
hufei551
hufei551 Lv.3
2010年11月22日 12:28:20
来自于采暖供热
只看楼主

书上说分户计量的热负荷在相应的设计标准基础上提高两度,计算负荷增加7%-8%,提高两度仅作为设计时的计算参数,不加到总热负荷中。怎样理解?比如室内原设计温度为20,现在按22度设计,计算总负荷的时候把多计算的除去吗? 补充说明:书上是指 第85页住宅分户热计量采暖 [ 本帖最后由 hufei551 于 2010-11-26 11:13 编辑 ]

书上说分户计量的热负荷在相应的设计标准基础上提高两度,计算负荷增加7%-8%,提高两度仅作为设计时的计算参数,不加到总热负荷中。怎样理解?比如室内原设计温度为20,现在按22度设计,计算总负荷的时候把多计算的除去吗?
补充说明:书上是指 <注册公用设备工程师暖通空调专业考试复习教材第二版> 第85页住宅分户热计量采暖

[ 本帖最后由 hufei551 于 2010-11-26 11:13 编辑 ]
免费打赏
suntendy8611
2010年11月23日 17:10:28
12楼
北京标DBJ01-605-2000(不知作废没) 3.0.2款
回复
hezhifang
2010年11月24日 08:31:04
13楼
做过吗?比如说是卧室设计温度18℃,谁是按20℃做的?
我没有,我就是按通常的方法计算的热负荷,再附加一定的百分率作为安全系数选取散热设备的!
还有就是,国家规定是新建建筑设计要考虑热计量,可是由于种种因素,热计量根本无法达到;即使热计量的地区有的甚至还退回到以前按面积收费的。
回复
xiaotang1984
2010年11月24日 09:17:12
14楼
我是这么理解楼主的意思
提高两度是保证系统不会出现达不到设计温度要求的一种计算方式
就比如说实际按照各个房间的设计温度要求计算后再把总负荷量加入10%的富裕系数。
也可以按照提高两度的设计进行负荷计算。
请高人指点!
回复
vk3001h
2010年11月24日 09:27:12
15楼

1、这个地标虽然没有作废,但是也没有人用了。这是很早以前:建设部已经发出74号令要求住宅分户热计量,但是北京市地标《居住建筑节能设计标准》没有出台之前,北京市发的一个过渡性质的地方标准,类似于地方标准图京01SS-B1《分户采暖与热计量试用图集》的性质。现在国标图集和新的地标图集都已经出来了,这个京01SS-B1的标准图虽然没有明确作废,但是也没有人用了。现在北京市有了地标DBJ11-602-2006,没有人用DBJ01-605-2000了。
2、DBJ01-605-2000我也看了,没有3.0.2条。
回复
仙鹤
2010年11月24日 09:28:21
16楼
七楼讲的很到位:call:
回复
wangshg25
2010年11月24日 15:37:39
17楼
比如说是卧室设计温度18℃,谁是按20℃做的?
回复
suntendy8611
2010年11月25日 18:43:39
18楼
3.0.2有可能是打错了,可现在手边没有规范,也没办法更正,呵呵 ,不过的确是写过13楼的那些话,当时实习时(在这本标准的其中一个编写单位),就被告知这么算。出于谨慎,刚刚问了一个师兄(同样也是在其中的编写单位),也是如此,可能是每个人的习惯不一样吧。
不过即使DBJ01-605-2000不再用了,它上面关于提高2度的解释,也是可以作为参考的吧 呵呵
回复
suntendy8611
2010年11月26日 11:20:13
19楼
今天翻了规程,确实是3.0.2,第34页的条文说明讲的很详细,呵呵
回复
wuyuhu139
2010年11月29日 09:13:17
20楼
不知道怎么样理解
回复
qd_young
2010年11月29日 09:24:48
21楼
是不是考虑分户计量有热损失,分户表和总表读数不一致啊
回复

相关推荐

APP内打开