书上说分户计量的热负荷在相应的设计标准基础上提高两度,计算负荷增加7%-8%,提高两度仅作为设计时的计算参数,不加到总热负荷中。怎样理解?比如室内原设计温度为20,现在按22度设计,计算总负荷的时候把多计算的除去吗? 补充说明:书上是指 第85页住宅分户热计量采暖 [ 本帖最后由 hufei551 于 2010-11-26 11:13 编辑 ]
书上说分户计量的热负荷在相应的设计标准基础上提高两度,计算负荷增加7%-8%,提高两度仅作为设计时的计算参数,不加到总热负荷中。怎样理解?比如室内原设计温度为20,现在按22度设计,计算总负荷的时候把多计算的除去吗?
补充说明:书上是指
<注册公用设备工程师暖通空调专业考试复习教材第二版>
第85页住宅分户热计量采暖
[
本帖最后由 hufei551 于 2010-11-26 11:13 编辑 ]
注册公用设备工程师暖通空调专业考试复习教材第二版>
2楼
这不知道那种分户计量方法,给我们介绍一下!
回复
3楼
每户独立热表,可以分户控制
回复
4楼
那个书上说的啊?没怎么听说过啊,请为大家多说点吧
回复
5楼
北京标说“热作为商品”“应为居住者留有一定幅度热舒适的选择余地”
回复
6楼
现实生活中又有以特殊群体“蹭热族”,也是对分户计量的挑战。
回复
7楼
哪本规范、哪一条?我怎么没有印象呢?
回复
8楼
好像懂了
那其实设计的时候就可以不提高2度吧
回复
9楼
没看到哪里的规范提到提高2℃。
回复
10楼
7楼说的对,就是说考虑负荷放大点,防止邻居不住人,不采暖,但是整栋楼的负荷不会增大
回复
11楼
7楼说的很到位,楼主的说法可能是地方标准或手册里说的,规范没看到这种提法。
回复