16层住宅采用散热器分户计量(供水80度,回水60度)需不需要分区

16层住宅采用散热器分户计量(供水80度,回水60度)需不需要分区
免费打赏
wmm6375
2005年09月05日 18:12:12
2楼
根据高度,如果不超过50米的话,可以不分区,
你的如果是纯住宅,那应该不超过50米,可分可不分,可以在中间的一层加300作个设备夹层,也可以不作
如果有群房的话,最好把群房作个系统,住宅作一个
回复
nky6666
2005年09月05日 22:23:25
3楼

不用
回复
loman0317
2005年09月06日 08:44:35
4楼
我估计你所设计的采暖系统可能是分户计量一户一个系统的采暖形式,为了阻力平衡,既顶层和底层的不平衡率在15%之内,16层住宅按照规范可以不设分区,但据我所知,一般设计人员是不计算阻力平衡的,所以为了保险起见,我建议最好分层设计,但可以不分压,即高层区和低层区为一个压力。
回复
zhengxufeng
2005年09月06日 09:03:22
5楼
根据高度,如果不超过50米的话,可以不分区,。但要看你的住宅小区建筑高度,如果都是16层的,那就不需要分区了,选择散热器注意承压,如果管道埋地注意压力等级、S级。为了更好平衡,每层分出一支,然后再分配到每层的各户。如果小区是以多层和16层混合,建议分区
回复
flyingbird
2005年09月06日 12:42:05
6楼
我这里现在做了个民宅,地上15层,每层6户,总高49.9米,分户计量,就没分区。
回复
ferry
2005年09月08日 20:33:23
7楼
楼主的问题还要看热源情况,如果是市政网供热,外网静压线哪里有那么高?因此一定是要分区的,高区须采取静压隔断技术与外网连接。
回复
thuna@co163
2005年09月09日 09:58:07
8楼
从节省空间、简化管线、节省投资角度考虑,一对立管带的楼层数越多越好。但是又受到三个方面的影响:
1、立管的水力平衡状况

最大的极限值应该是:下供下回式双管系统满足水力平衡的楼层为20层左右,上供下回
式双管系统满足水力平衡的极限楼层为16层左右。
2、散热器的承压能力:理论上最大不超过20层。
3、管材和管件的承压能力:户内系统采暖塑料管材内的热水工作压力不宜超过0.6MPa,故立管所带的楼层也不宜超20层。
实际工程中也就保持在16——18层作为极限,应该差不多。另外每一组立管负担的户数不宜大于3户,所负担的总的户内系统数量不宜超过40个。
回复
marsroom
2006年07月26日 16:23:31
9楼


强烈同意!!!!
回复
shigu
2006年07月26日 17:42:16
10楼

一般设计都比较“善于”直接安装平衡阀。
回复