书上说分户计量的热负荷在相应的设计标准基础上提高两度,计算负荷增加7%-8%,提高两度仅作为设计时的计算参数,不加到总热负荷中。怎样理解?比如室内原设计温度为20,现在按22度设计,计算总负荷的时候把多计算的除去吗? 补充说明:书上是指 第85页住宅分户热计量采暖 [ 本帖最后由 hufei551 于 2010-11-26 11:13 编辑 ]
书上说分户计量的热负荷在相应的设计标准基础上提高两度,计算负荷增加7%-8%,提高两度仅作为设计时的计算参数,不加到总热负荷中。怎样理解?比如室内原设计温度为20,现在按22度设计,计算总负荷的时候把多计算的除去吗?
补充说明:书上是指
<注册公用设备工程师暖通空调专业考试复习教材第二版>
第85页住宅分户热计量采暖
[
本帖最后由 hufei551 于 2010-11-26 11:13 编辑 ]
注册公用设备工程师暖通空调专业考试复习教材第二版>
22楼
应该是分户计量的热损失
回复
23楼
我也没有听说过啊
回复
24楼
这个不知道,高人
回复
25楼
很好~不错啊~找了很久啊~强大啊~
回复
26楼
确实有这么个说法,但是现在没有人这么做了。原因有这样几个:
1、这种处理方式我已经说过,是在分户热计量刚开始实行的时候北京市的地方做法。那时候相关国标尚未出台,具体怎么做也没有明确要求,地标有一些特殊的考虑很正常。但是现在国标已经颁布多年,各种规范、标准都已经明确负荷计算方法,没有室内计算温度提高2度的说法。现行的北京市地标也不再提室内计算温度提高2度的事情。虽然老地标没有明确作废,但是提高2度作为曾经的过渡性措施,与现行规范抵触,被废除是理所应当的。
2、现行规范要求计算散热器片数的时候考虑户间储热因素,已经提高了供热能力;外线管网和热力站在设计的时候也打了不小的富余量。按现行规范进行设计已经可以保证用户适度提高用热品质的需求。
回复
27楼
清楚了,可是在计算总负荷的时候,改怎么办啊,把增加的负荷减掉?还是这部分负荷要计算两次啊?
回复
28楼
赞成7楼的分析,听明白了,支持。。
回复
29楼
好资料,谢谢楼主,正好需呀这种资料,在这就找到了,这是太感谢了
回复
30楼
规范已经说的很清楚了。户间传热量仅在计算散热器的时候附加在房间热负荷上。采暖热负荷计算是不考虑户间传热量的。