图纸简介: 500KVA变电所设计施工图:变电所内所有变压器及配电设备外壳、金属构件等均应与保护接地装置可靠连接;接地装置的所有金属构件均应镀锌,焊接处应涂沥青;变、配电设备外壳保护接地电阻 Rdd≤1欧;能开启的窗、排风扇及通风装置应设置保护网(10mmX10mm),以防小动物进入; 附件名:201011221290394389891.rar 文件大小:488K (升级VIP

图纸简介:

500KVA变电所设计施工图:变电所内所有变压器及配电设备外壳、金属构件等均应与保护接地装置可靠连接;接地装置的所有金属构件均应镀锌,焊接处应涂沥青;变、配电设备外壳保护接地电阻 Rdd≤1欧;能开启的窗、排风扇及通风装置应设置保护网(10mmX10mm),以防小动物进入;



附件名:201011221290394389891.rar

文件大小:488K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zhy19790129
2010年11月28日 19:03:13
12楼
需要楼主的资料,正好学习借鉴一下,对工作也有好处,希望楼主多多上传好的资料,位广大电气设计人员提供好的作品。
回复
tangwenyu
2010年11月29日 15:57:42
13楼
好图 感谢楼主
回复
mw83390
2010年11月30日 10:32:57
14楼
楼主提供的资料太有价值了,对电气设计很有帮助,希望楼主多多上传这样的资料,
给广大电气设计师提供有参考价值的东西。
回复
zhanshi48
2010年12月01日 15:26:40
15楼
本人觉得空间分布不好,高压柜应该安装在变压器室左边,以便高压电缆的安装,因为500KVA的变压器起码也要用3*70的高压电缆。
回复
zhanshi48
2010年12月01日 15:35:44
16楼
还有,低压柜的计量柜中安装的出线负荷太大了,200A以下的你这样装好,那么大的负荷应该把它放在进线柜的智能断路器后,或者把计量和进线放一起,再单独加一个出线柜!