图纸简介: 500KVA变电所设计施工图:变电所内所有变压器及配电设备外壳、金属构件等均应与保护接地装置可靠连接;接地装置的所有金属构件均应镀锌,焊接处应涂沥青;变、配电设备外壳保护接地电阻 Rdd≤1欧;能开启的窗、排风扇及通风装置应设置保护网(10mmX10mm),以防小动物进入; 附件名:201011221290394389891.rar 文件大小:488K (升级VIP
图纸简介:
500KVA变电所设计施工图:变电所内所有变压器及配电设备外壳、金属构件等均应与保护接地装置可靠连接;接地装置的所有金属构件均应镀锌,焊接处应涂沥青;变、配电设备外壳保护接地电阻 Rdd≤1欧;能开启的窗、排风扇及通风装置应设置保护网(10mmX10mm),以防小动物进入;
附件名:201011221290394389891.rar
文件大小:488K
(升级VIP 如何赚取土木币)
22楼
谢谢楼主了,资料这么好,拿出来共享,内容比较丰富,值得一看可以进一步提高我们的设计水平,非常有用,相信大家会支持和感谢你的!楼主再继续发布更好、更新的作品。
回复
23楼
第一次来CO土木,感觉东西不错,但就是想要的的东西下载要求太多。能理解这么做的益处。
回复
24楼
正需要这方面的图纸资料,谢谢楼主提供,给广大电气设计人员提供参考。
回复
25楼
很不错的一次10KV---0.4kv变电图,做的相当有水平,比我画的好。呵呵。
只是觉得低压柜至边墙的距离过小(>0.8m)。还有,电缆沟满足不了高压电缆的15D的弯曲半径。
如果变压器换成干变,就更“免维护”了,呵呵。
[
本帖最后由 lan2241 于 2010-12-6 10:17 编辑 ]
回复
26楼
下载了作为资料参考,相信对工作有所支持和帮助!谢谢楼主分享!
回复
27楼
好东西:victory: :victory: :victory:
回复
28楼
500KVA的变压器起码也要用3*70的高压电缆。??
没必要~
回复
29楼
大家都说好,我也下来看看:lol
回复
30楼
感谢搂主给我们提供这么好的图,希望也能看到搂主更多的好图,也感谢网易给我们提供拉这么好的一个交流平台,让我们可以互相学习,取长补短,更快更好的掌握对各种建筑风格及成功 ...
回复
31楼
高压柜出线电缆过大,用70mm2就完全足够了,低压柜为什么不先经过总开关再到低压柜呢?
回复