关于消防直起线电压等级的问题
kidmanzhang
2010年11月22日 09:35:46
只看楼主

最近看了一套其他设计院的消防图纸图纸中设计将消防直起线和消防报警线及联动控制线等都敷设在了同一个消防线槽中,中间也没有加隔板。我们院之前的设计都是消防直起线的电压等级为交流220V,单独敷设或线槽中间加隔板敷设。跟他们的设计交流时,他们说消防直起线是直流24v,不需要单独敷设。我查了各种消防规范也没有看见明确直起线的电压等级的。请各位大侠帮我看看到底消防直起线的电压等级是多少?并且在哪本规范或者图集上有明确的指出。谢谢了!!!!

最近看了一套其他设计院的消防图纸
图纸中设计将消防直起线和消防报警线及联动控制线等都敷设在了同一个消防线槽中,中间也没有加隔板。
ljd215425207
2010年11月26日 09:37:46
22楼
最好有实际实施的人士说一下比较好。
回复
barryyy
2010年11月26日 11:16:56
23楼
都在图集上,05D11。里面已经有明确的说法了啊。通过消火栓按钮直起的是经过24V电压的接触器。手动直起的是220V电压的接触器。
回复
barryyy
2010年11月26日 11:21:48
24楼
啊--不是接触器。是继电器。不好意思啊--说错了。中间继电器的电压通过消火栓按钮直起的是24V,手动直起的是220V
回复
wangxf
2010年11月26日 11:41:29
25楼
直起线应该是24V给信号的吧?我们做的消防柜直起线是考虑24V直流的啊,通过中间继电器转换成交流220V的!
回复
wangxf
2010年11月26日 11:42:33
26楼
嗯,通过消火栓按钮直起的是经过24V电压的接触器。手动直起的是220V电压的接触器。
回复
barryyy
2010年11月26日 11:58:16
27楼
嗯---就是这样的---看看图集就知道了
回复
houyz888
2010年11月27日 12:53:26
28楼
dc24v&ac220v应该都可以的,主要是看你如何控制的,只要控制电路别搞错就行了
回复
houyz888
2010年11月27日 12:53:56
29楼
dc24v&ac220v应该都可以的,主要是看你如何控制的,只要控制电路别搞错就行了
回复
dcld2009
2010年11月28日 22:01:11
30楼
消防报警线路中所说的直起电源,实际上是24V
回复
pps-5
2010年11月30日 08:47:42
31楼
这个问题也太那个了哈,你不用这里问,现场都有资料的,你找一本看就行了,是24V,施工单位一般不会这方面犯错的,你说的220V是设备的供电回路,不到现场的哈,规范也没有这方面的东西哈
回复