胆大,32层高层建筑为何供热不分区
sxldf77
sxldf77 Lv.3
2010年11月22日 09:02:50
来自于采暖供热
只看楼主

求救各位老师与专家周六接到一位由山东淄博网友打来的电话,询问他们家住的是32层的高层,大约有100米高吧,但是此楼的供热系统居然不分区供热,导致约1-13层,的压力10公斤,出现了由于压力过大,导致入户球阀喷水现象,如果把压力降下来的话,高层的居民水压又上不去,这如何是好?如果淄博的朋友看到的话,说的不够清楚的话,请补充

求救各位老师与专家
周六接到一位由山东淄博网友打来的电话,询问他们家住的是32层的高层,大约有100米高吧,但是此楼的供热系统居然不分区供热,导致约1-13层,的压力10公斤,出现了由于压力过大,导致入户球阀喷水现象,如果把压力降下来的话,高层的居民水压又上不去,这如何是好?如果淄博的朋友看到的话,说的不够清楚的话,请补充
免费打赏
blackeye
2010年11月22日 13:45:56
12楼
我说说自己设计的类似的案例:一个高层,虽然没楼主这个高,但也有20几层,就没分区(当然有特殊原因,本来是应该分区的)。结果呢,低楼层多处漏水,压力大概到8-9公斤。诊断的结论是施工单位没做采暖的经验,安装水平差,管道还有些是水货。后来重新找有经验的施工队重新采购和安装,包括伸缩节、支管三通、阀门,都按规矩重装,没有对系统做大的改动。之后运行一切正常,已经过了两年,局部的滴水都属于正常维护范围,没有爆管和喷水的事故。可见系统压力大并不一定就不行,如果加强管件承压和施工工艺,是可以避免漏水的。

但是,我觉得压力不降,在住户那里可能通不过,即使给他们换了最贵的阀门,他们仍然不放心,因为只要出一次水漫金山的事故,这家就可能会有重大损失,每个住户都希望自己家里能有百分之百的安全,百分之一的隐患都不答应。所以很可能还是要采纳重新分区或直连改造的方案。
回复
fine_2009
2010年11月22日 14:01:34
13楼
这里有一些说加减压阀的,请不要想当然,拿出解决办法,怎么加减压阀?
居我所知,确实有用减压阀的,但那和高直连一个性质,不是普通用户技术能实现的,需要找专门厂家,不要误导别人。
回复
小栓找
2010年11月22日 14:09:14
14楼
这种情况没出现 竖向失调 很难得

不重新分区的话

只能考虑 每户供回水支管 都加个平衡阀
回复
小栓找
2010年11月22日 14:12:17
15楼
不分区 解决不了问题 加阀也不不行 回水都超压了
回复
fk2
2010年11月22日 15:20:58
16楼
是否可以这样处理
回复
fh16
2010年11月22日 16:37:20
17楼
建筑高度超过50米就应分区,稳妥的做法是设两套换热设备
回复
dxjg
2010年11月22日 21:10:03
18楼
如房子有空,每十层设立一个机房,在机房内安装一台循环水泵和一只热交换器,这样可以按每十层0.4MPa这样解决问题了.
回复
dxjg
2010年11月22日 21:20:35
19楼
不能采用减压阀,进水减压了回水怎么办呢?
回复
wltzhch007
2010年11月23日 10:33:23
20楼
还是采用第一种方案,重新分区比较好,高区直供,日常维护费用太高了,循环水泵是大流量,大扬程,高区回水增加阻断器,减压,太浪费了,如果换热机房空间能增加设备,还是重新分高低区比较好。
回复
sxldf77
2010年11月23日 11:44:33
21楼
:handshake :handshake 感谢给位老师专家的提议,也请困惑的淄博的朋友参考参考大家的建议。
回复