求救各位老师与专家周六接到一位由山东淄博网友打来的电话,询问他们家住的是32层的高层,大约有100米高吧,但是此楼的供热系统居然不分区供热,导致约1-13层,的压力10公斤,出现了由于压力过大,导致入户球阀喷水现象,如果把压力降下来的话,高层的居民水压又上不去,这如何是好?如果淄博的朋友看到的话,说的不够清楚的话,请补充
求救各位老师与专家
周六接到一位由山东淄博网友打来的电话,询问他们家住的是32层的高层,大约有100米高吧,但是此楼的供热系统居然不分区供热,导致约1-13层,的压力10公斤,出现了由于压力过大,导致入户球阀喷水现象,如果把压力降下来的话,高层的居民水压又上不去,这如何是好?如果淄博的朋友看到的话,说的不够清楚的话,请补充
2楼
如果低区管材配件没有按高承压施工的话,就改造吧。三种处理办法:
1、重新分区。
2、采用高直连改造。
3、保证采用低区承压能力的管材配件,同时应保证垂直失调控制有力。
回复
3楼
那只能在下面设减压阀了
回复
4楼
还是采用第一种方案,重新分区比较好,高区直供,日常维护费用太高了,循环水泵是大流量,大扬程,高区回水增加阻断器,减压,太浪费了,如果换热机房空间能增加设备,还是重新分高低区比较好,
回复
5楼
总是要看现场情况的吧,有没有改装管道和机房的空间位置,有的话就该,没的话就减压阀了
回复
6楼
山东淄博张店区鲁信花园高层住宅小区系山东鲁信华艺置地有限公司开发建造高层住宅小区,地上层高32层,地下三层。该高层建筑水循环暖供系统未作分区处理,一站式由地下二层直供三十二层。由此带来低层住户室内供暖系统承压在10公斤左右,步入冬季暖供不长的时间段内,小区低层住户数家室内不同部位管结球阀球心蹦出,管结脱节,管道断裂错位,高压水喷出,室内全面积积水10公分左右,给住户居民造成严重的财产损失及安全隐患。暖供后陆续出现此状况,使得低层住户居民个个人心惶惶,寝食不安,整日在惶恐中度过,正常的生活工作秩序被打乱,家中家人24小时轮班守值,时刻关注暖供压力,以防不测!!!!在此跪求高人贤达据此状况给予指点解决。跪谢!!!!!!
回复
7楼
水温60°左右,水循环系统供暖,个体住户能否使用减压阀解决压力高问题,减压阀安装方法?安装加压阀后是否影响室内供暖效果,进回水能否完成正常循环?跪求!!!诚谢!!!
回复
8楼
不分区是可以的,但是相应的管道材料与施工工艺要跟的上。
这个事比较麻烦,球阀本来承压能力就不强。建议改为1.6MPa截止阀,问题应该可以解决。找一个有压力管道施工资质的单位安装。阀门漏水问题应该是可以解决的。
回复
9楼
典型的设计问题!
回复
10楼
应该可以用减压阀操作俄的
回复
11楼
用减压阀解决不好,换阀门也不现实,换阀门的话,管材也要全部更换,还是看看机房有没有空间,安装换热设备,如果空间不够,只能 采用高层直供,但是日常运行成本会比较高。
回复