胆大,32层高层建筑为何供热不分区
sxldf77
sxldf77 Lv.3
2010年11月22日 09:02:50
来自于采暖供热
只看楼主

求救各位老师与专家周六接到一位由山东淄博网友打来的电话,询问他们家住的是32层的高层,大约有100米高吧,但是此楼的供热系统居然不分区供热,导致约1-13层,的压力10公斤,出现了由于压力过大,导致入户球阀喷水现象,如果把压力降下来的话,高层的居民水压又上不去,这如何是好?如果淄博的朋友看到的话,说的不够清楚的话,请补充

求救各位老师与专家
周六接到一位由山东淄博网友打来的电话,询问他们家住的是32层的高层,大约有100米高吧,但是此楼的供热系统居然不分区供热,导致约1-13层,的压力10公斤,出现了由于压力过大,导致入户球阀喷水现象,如果把压力降下来的话,高层的居民水压又上不去,这如何是好?如果淄博的朋友看到的话,说的不够清楚的话,请补充
免费打赏
hezhifang
2010年11月23日 13:25:25
22楼
做设计的不到位,
审图的也资历差点
回复
yourwzj
2010年11月23日 14:41:01
23楼
增加高直连设备,现在是最简单的了,那设计的,太有点差了。
回复
dabizi2002
2010年11月24日 10:05:11
24楼
看到这个题目真好呀,学习到了东西!感谢
回复
zhongwenxunshen
2010年11月24日 10:43:57
25楼
呵呵,我发现我们淄博的设计师太有才了!我得向他们靠拢
回复
feng_ch
2010年11月24日 11:21:16
26楼
哪个设计单位设计的?
回复
fine_2009
2010年11月24日 11:52:50
27楼
也不能说设计完全错了,如果一个很强的设计人员做的,他已经综合考虑到各种矛盾,应该也可以满足使用要求。但如果一个一般的设计人员,他不太可能设计出这种极为非常规又不出毛病的设计作品。
回复
zbsfy
2010年11月24日 11:58:39
28楼
开发单位:山东省鲁信华艺置地有限公司。
设计单位:山东省建筑设计研究院。
监理单位:山东三强建设咨询有限公司。
回复
zbsfy
2010年11月24日 12:04:44
29楼
山东淄博张店区鲁信花园高层住宅小区系山东鲁信华艺置地有限公司开发建造高层住宅小区,地上层高32层,地下三层。该高层建筑水循环暖供系统未作分区处理,一站式由地下二层直供三十二层。由此带来低层住户室内供暖系统承压在10公斤左右,步入冬季暖供不长的时间段内,小区低层住户数家室内不同部位管结球阀球心蹦出,管结脱节,管道断裂错位,高压水喷出,室内全面积积水10公分左右,给住户居民造成严重的财产损失及安全隐患。暖供后陆续出现此状况,使得低层住户居民个个人心惶惶,寝食不安,整日在惶恐中度过,正常的生活工作秩序被打乱,家中家人24小时轮班守值,时刻关注暖供压力,以防不测!!!!在此跪求高人贤达据此状况给予指点解决。跪谢!!!!!!
开发单位:山东省鲁信华艺置地有限公司。
设计单位:山东省建筑设计研究院。
监理单位:山东三强建设咨询有限公司。
回复
w5208833
2010年11月24日 13:18:20
30楼
还没做过高层采暖,惭愧,但是还是分区比较合适!
回复
dhy
2010年11月24日 13:35:26
31楼
分区比较合理,否则即使下层管道和阀门承压能力满足,长期运行对管材的使用寿命也有影响。