PT手车
huatong800
Lv.2
2010年11月21日 22:00:00
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
PT手车的试验位置是否要将电压互感器二次侧各相用辅助触点断开。
PT手车的试验位置是否要将电压互感器二次侧各相用辅助触点断开。
免费打赏
wjq215
2010年11月22日 08:18:53
2楼
PT手车的试验位置是否要将电压互感器二次侧各相用辅助触点断开。我做的工程都是这样做的,这样做试验二次回路的时候,高压不会反出去!
回复
state-grid
2010年11月22日 18:36:11
3楼
我们公司反时限的是断开的,而微机保护的则没有断开,我们做二次回路试验的时候是把PT车的航空插头拔掉的
回复
dai4239
2011年03月14日 20:36:12
4楼
运行位置才断开,试验位置不需要断开。
回复