新抗规12月1日实施,对应软件没有升级的处理办法。
zhx64963117
2010年11月21日 20:45:16
只看楼主

如题:新抗规马上实施,软件还没开始升级,怎么搞?因为新抗规改的不仅仅是抗震构造措施,主要改了抗震措施,也就是内力调整部分。。。不要说自己提取标准内力,自己组合内力,再自己算配筋。。……虽然这是一个可行的办法,但是对于如今设计院设计产品规模化……不太可行。希望各位谈谈自己或者自己单位对此的解决办法踊跃发言……我先说吧:自己的办法,先说可行和准确的一、还真只有提取标准内力,然后认为进行内力组合。然后进行构件的配筋计算。。

如题:

新抗规马上实施,软件还没开始升级,怎么搞?

因为新抗规改的不仅仅是抗震构造措施,主要改了抗震措施,也就是内力调整部分。。。

不要说自己提取标准内力,自己组合内力,再自己算配筋。。……
虽然这是一个可行的办法,但是对于如今设计院设计产品规模化……不太可行。

希望各位谈谈自己或者自己单位对此的解决办法
踊跃发言……

我先说吧:

自己的办法,先说可行和准确的

一、还真只有提取标准内力,然后认为进行内力组合。然后进行构件的配筋计算。。
提取标准内力还很麻烦,毕竟不会用C语言编程提取数据。。。我只有每个构件看……汗一个

二、根据对应的抗震等级,查看相关的内力调整系数,与老抗规进行比较。然后直接在原配筋基础上,乘以比较后得到的数据……(但是计算书又麻烦了)

单位的办法:不管……先直接提高一级抗震等级(但新抗规的四级比老抗规三级对柱的弯矩调整系数还要严格,所以还是有漏洞),因为目前软件没有升级,在此新旧交替中,也有一个适应时间,估计到年底……


后面交给个位大侠了……
免费打赏
zhx64963117
2010年11月21日 20:50:25
2楼
大家踊跃点嘛。。这个才是和现阶段切身相关的。

以前89抗规更替的时候,你们怎么弄的?
回复
tomguo12001
2010年11月22日 08:42:24
3楼
那天去听了广厦的讲座。。。PKPM感觉跟不上时代啊
回复
zdwei607
2011年01月11日 16:27:44
4楼
直接放大个系数
回复

相关推荐

APP内打开