土木在线 三相 漏电保护器 2010-11-21
wufukaiqz
wufukaiqz Lv.2
2010年11月21日 17:35:46
只看楼主

施耐德的三相漏电保护器,采用的是三相四线制。今天在接线时,在把它开关掉后接线,被电了一下,查时N端还有电压,不知道原因,请解释一下。

施耐德的三相漏电保护器,采用的是三相四线制。今天在接线时,在把它开关掉后接线,被电了一下,查时N端还有电压,不知道原因,请解释一下。
adingkgb
2010年11月21日 21:58:44
2楼
楼主描述不清,不清楚具体在什么位置被电?是保护器上桩头还是下庄头?
楼主接零线时,相线是否已经接上? 一般按照电工操作规范,先接零线再接相线。拆线时反之。
另一种可能,内部可能有电容性元件,断电后没有完全放电。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-11-22 21:52 编辑 ]
回复
hu77441752
2010年11月22日 21:43:17
3楼
电网中的N线是共用,虽然你把哪个三保关了,但其它负荷可能还在共用,那时它与相线电流还是同等的。
回复
ccccyq
2010年11月23日 17:47:15
4楼
同意二楼的意见,先查一下被电位置是保护器上桩头还是下庄头?因为RCD分闸后其实其内部还是有电的,电源取自保护器上桩头(用作检测,分断用的操作电源),不小心还是可能会被电的
回复
wufukaiqz
2010年11月23日 23:27:36
5楼
电到的上N线下端,它用的是三相四线制,开关是连动的(全开或全关),把它关了,触到电。检查时,N线下端还有电,不知道什么原因?
RCD分闸后其实其内部还是有电的,电源取自保护器上桩头(用作检测,分断用的操作电源),不明白什么意思,能详细说一下吗
回复
yanwenxing
2010年11月24日 02:29:24
6楼
关注中,希望有结果。
回复
dianqipanli
2010年11月24日 06:14:55
7楼
2楼的回答是有可能的。再一个可能是漏电开关虽有零线,但是内部并无触点断开(大多数开关都是如此);所以零线还是接在电源上,而线路中三相不平衡,重复接地不好造成零线带电。
回复
kuangweilong5388
2013年07月17日 15:53:07
8楼
好像碰到过这样的问题
回复