施耐德的三相漏电保护器,采用的是三相四线制。今天在接线时,在把它开关掉后接线,被电了一下,查时N端还有电压,不知道原因,请解释一下。
施耐德的三相漏电保护器,采用的是三相四线制。今天在接线时,在把它开关掉后接线,被电了一下,查时N端还有电压,不知道原因,请解释一下。
2楼
楼主描述不清,不清楚具体在什么位置被电?是保护器上桩头还是下庄头?
楼主接零线时,相线是否已经接上? 一般按照电工操作规范,先接零线再接相线。拆线时反之。
另一种可能,内部可能有电容性元件,断电后没有完全放电。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-11-22 21:52 编辑 ]
回复
3楼
电网中的N线是共用,虽然你把哪个三保关了,但其它负荷可能还在共用,那时它与相线电流还是同等的。
回复
4楼
同意二楼的意见,先查一下被电位置是保护器上桩头还是下庄头?因为RCD分闸后其实其内部还是有电的,电源取自保护器上桩头(用作检测,分断用的操作电源),不小心还是可能会被电的
回复
5楼
电到的上N线下端,它用的是三相四线制,开关是连动的(全开或全关),把它关了,触到电。检查时,N线下端还有电,不知道什么原因?
RCD分闸后其实其内部还是有电的,电源取自保护器上桩头(用作检测,分断用的操作电源),不明白什么意思,能详细说一下吗
回复
6楼
关注中,希望有结果。
回复
7楼
2楼的回答是有可能的。再一个可能是漏电开关虽有零线,但是内部并无触点断开(大多数开关都是如此);所以零线还是接在电源上,而线路中三相不平衡,重复接地不好造成零线带电。
回复
8楼