水冷螺杆机老是报压缩机过载
qlxsxz
qlxsxz Lv.2
2010年11月20日 22:08:34
只看楼主

刚开机时各顼数据正常,但是开了10多分钟后电流降为39A(正常电流为:50A左右),压缩机排气端很烫,再开10分左右就停车报压缩机过载。过后看见压缩机高压端也是冷冻油上方有白白的雾状的烟,看油面比别的压缩机高出很多,请教各位高人,谢谢 !

刚开机时各顼数据正常,但是开了10多分钟后电流降为39A(正常电流为:50A左右),压缩机排气端很烫,再开10分左右就停车报压缩机过载。过后看见压缩机高压端也是冷冻油上方有白白的雾状的烟,看油面比别的压缩机高出很多,请教各位高人,谢谢 !
免费打赏
pcliang
2010年11月28日 16:34:07
12楼
我同意版主的看法,电流下降报过载,是过热保护,按照版主给的方法看一下。
回复
pcliang
2010年11月28日 16:34:37
13楼
我同意版主的看法,电流下降报过载,是过热保护,按照版主给的方法看一下。
回复
wjs471574050
2010年11月28日 21:58:33
14楼
1回气过热有可能缺冷媒或膨胀阀开启太小2机组排气压力太高请检查冷凝器3一般水冷机组会有喷液冷却请检查是否存在故障
回复
lihuisheng111
2010年12月01日 13:55:46
15楼
:victory: :victory: :victory: 。
回复
lxs_513
2010年12月02日 14:22:24
16楼
是否散热问题影响到组的正常运行,出现过热保护。
回复
mytheresa
2010年12月16日 16:14:07
17楼
有可能是机油过滤器堵塞,使油循环不过来
有可能油少了
有可能油分滤芯堵塞

做一次保养吧:call:
回复
maonianlong
2010年12月16日 16:21:38
18楼
也有可能是冷却水流量过小,导致冷却水温度过高,或冷却塔处理量虚标。这种情况应该是电流变大,电机过热保护,这情况我见过的!
回复
ayrjn
2011年01月31日 16:59:02
19楼
看一下回气过热度和膨胀阀吧
回复
qlxsxz
2011年02月19日 09:28:56
20楼
谢谢各位楼主
回复

相关推荐

APP内打开