刚开机时各顼数据正常,但是开了10多分钟后电流降为39A(正常电流为:50A左右),压缩机排气端很烫,再开10分左右就停车报压缩机过载。过后看见压缩机高压端也是冷冻油上方有白白的雾状的烟,看油面比别的压缩机高出很多,请教各位高人,谢谢 !
刚开机时各顼数据正常,但是开了10多分钟后电流降为39A(正常电流为:50A左右),压缩机排气端很烫,再开10分左右就停车报压缩机过载。过后看见压缩机高压端也是冷冻油上方有白白的雾状的烟,看油面比别的压缩机高出很多,请教各位高人,谢谢 !
12楼
我同意版主的看法,电流下降报过载,是过热保护,按照版主给的方法看一下。
回复
13楼
我同意版主的看法,电流下降报过载,是过热保护,按照版主给的方法看一下。
回复
14楼
1回气过热有可能缺冷媒或膨胀阀开启太小2机组排气压力太高请检查冷凝器3一般水冷机组会有喷液冷却请检查是否存在故障
回复
15楼
:victory: :victory: :victory: 。
回复
16楼
是否散热问题影响到组的正常运行,出现过热保护。
回复
17楼
有可能是机油过滤器堵塞,使油循环不过来
有可能油少了
有可能油分滤芯堵塞
做一次保养吧:call:
回复
18楼
也有可能是冷却水流量过小,导致冷却水温度过高,或冷却塔处理量虚标。这种情况应该是电流变大,电机过热保护,这情况我见过的!
回复
19楼
看一下回气过热度和膨胀阀吧
回复
20楼
谢谢各位楼主
回复