商业楼,12层,4层以上是办公,4层以下为商业部分还有地下室,建筑定性一类高层,小于50米高度1. 4层以上的办公部分,楼梯间,合用前室都是自然排烟,联通4层以下的楼梯间和合用前室不能自然排烟,高规8.4.3条规定,可以设置局部正压送风系统。那这个送风量也是按照8.3.2条的选用吗? 这个送风机放哪啊,楼梯间里满难放的,放在楼梯间外?不用放在12层顶部吧?2. 4层以下的商业部分楼梯间和前室众多,按照高规8.2.2条的条文解释,第192页上,楼梯间只要5层内可开始的窗户面积大于2平米,那就算地下室,一层,二层,三层没有窗户,只要4层楼梯间开了大于2平米的窗户,那正压送风也可以不用做了吧??对室外开的门可以算作开窗面积吗?
1. 4层以上的办公部分,楼梯间,合用前室都是自然排烟,联通4层以下的楼梯间和合用前室不能自然排烟,高规8.4.3条规定,可以设置局部正压送风系统。那这个送风量也是按照8.3.2条的选用吗? 这个送风机放哪啊,楼梯间里满难放的,放在楼梯间外?不用放在12层顶部吧?
2. 4层以下的商业部分楼梯间和前室众多,按照高规8.2.2条的条文解释,第192页上,楼梯间只要5层内可开始的窗户面积大于2平米,那就算地下室,一层,二层,三层没有窗户,只要4层楼梯间开了大于2平米的窗户,那正压送风也可以不用做了吧??对室外开的门可以算作开窗面积吗?
3. 按照第196页的条文解释,防烟楼梯间和前室部分,楼梯间加压送风,前室可以不送风。如果按照我说的第2点问题,楼梯间可以算做自然排烟的话,那他的前室要做正压送风妈?如果不行的话,4层楼里,只要有一个楼梯间前室,就要做正压送风了?那好像很烦啊
谢谢,比较啰嗦,因为都是转圈问题