底框抗震墙问题
long4jin
long4jin Lv.2
2010年11月20日 15:50:49
来自于砖混结构
只看楼主

PKPM中,设置抗震墙来控制刚度比时,是否需要把基础梁也建进去,那么底框就改为2层了,PKPM书里说2层需要设计人自己去把握这个度,因为我新手,没经验,我把基础梁建进去刚度比K0 K90 都在1.5左右,请各位回答下。我那房子是6+1的,土质不是很好,确定用独立柱基础

PKPM中,设置抗震墙来控制刚度比时,是否需要把基础梁也建进去,那么底框就改为2层了,PKPM书里说2层需要设计人自己去把握这个度,因为我新手,没经验,我把基础梁建进去刚度比K0 K90 都在1.5左右,请各位回答下。我那房子是6+1的,土质不是很好,确定用独立柱基础
我是大厦都
2010年12月14日 16:06:54
2楼
不需要伸进去建模的,计算时候选一层底框就可以了
回复
hajianyu
2010年12月28日 17:37:46
3楼
不建..
你说你用独立基础,哪来的基础梁?
另外,底框结构,如果地质不是很好的话,建议不采用独立基础.
注意一下抗规7.1.8-5条..
回复
b2y25z26
2011年01月04日 15:47:59
4楼
学习学习 谢谢:handshake
回复

相关推荐

APP内打开